Buongiorno,ho riletto tutti gli interventi mancanti. Se lei misura tra fase e neutro 237volt,tra fase e terra 237volt e tra neutro e terra 2 volt. va tutto bene, sono valori nella norma. In più,sicuramente avrà la cabina di distribuzione a pochi passi da casa sua.Aveva anche detto,in precedenza da un suo post,che gli impianti di terra erano nella norma. I disturbi,quando ci sono,sono ostici da eliminare,ma non difficili da togliere(ci vuole competenza e pazienza). Anche in una situazione "normale" qualsiasi cosa "ronza" se avvicina l'orecchio su alimentatori,caricabatterie ecc noterà sempre un ronzio flebile.Altro,invece,quando si sente distintamente. Però in questi casi,nessuno o quasi nessuno si muoverà. Perchè è lei che lo percepisce questo ronzio e il tecnico che deve andare a scorgere questo ronzio non lo noterà mai.In più non ci sono danni causati da questi disturbi,quindi non c'è un aggravante che pregiudica un azione da questi enti. Per esperienza,ad esempio con samsung climatizzatori,i loro tecnici danno spesso esito negativo sulla riparazione delle schede inverter. Il fornitore/gestore,anche lui,se non ha problemi gravi da questi disturbi non muove un dito,l'unica cosa,come detta qualche post più su risiede nel cercare un tecnico con la strumentazione e controllare se questi disturbi rientrano nelle normative emc. Se non si sfora i valori,può mettersi il cuore in pace. Altra cosa,ups online non eliminano i disturbi(dipende dell'entità)delle volte riescono delle volte no,ad esempio nel mio caso non è servito a nulla.Anche comprare filtri emi,se non si sa che cosa "sputa" tale macchinario e come, non si può intervenire alla cieca.Io,in parte,sapendo l'entità del disturbo e cosa sputava ho potuto mettere un filtro emi,qualcosa ha tolto ma non del tutto.