Quindi.. Sei stato chiarissimo!! Dato che io mi trovo il relè montato al contrario dello schema preferisco il metodo più semplice. Quello di portarmi una fase e un neutro ad una scatola con il pulsante! Il mio dubbio stava li se dovevo alimentare cmq lo shelly.. Ora è tutto chiaro!! Appena arriva sarà fatto!Se lo schema hai postato ora è corretto, allora l'unico contatto del relé con cui deve avere a che fare è A2.
Collega lo Schelly così :
- O = "uscita" del contatto "pulito" (da collegare ad un neutro dell'impianto)
- I = ingresso del contatto "pulito" (da collegare ad A2)
- SW = contatto per fase dei pulsanti (lasciare senza alcun collegamento)
- L = fase per alimentazione dello Shelly (prendi una fase dall'impinato, o al massimo dai contatti 1/3/A1 del relé)
- N = neutro per alimentazione dello Shelly (prendi un neutro dall'impianto)
Lo Shelly 1 deve diventare un altro "E" del tuo schema, ne più ne meno, quindi considera "I" e "O" come 2 contatti di un pulsante, ed "L" e "N" come qualcosa che non ha nulla a che vedere col circuito su cui stai intervenendo.
Lo Shelly 1, grazie al contatto pulito, può essere usato anche in impianti non standard, visto che la parte del che funziona come pulsante e i contatti che alimentazione lo Shelly sono separati (domotizzarndo, per esempio, l'apertura di un cancelletto che funziona con la 12 V).
Se hai la "fortuna" di poter inserire lo Shelly 1 in una scatola vicino a dove c'è un pulsante puoi evitarti un sacco di rogne (a patto di avere/portare in quella scatola una fase ed un neutro per alimentare lo Shelly). Se poi hai un frutto con abbastanza spazio per inserire lo Shelly che ha 1 pulsante ed una presa elettrica hai fatto bingo.
Mi spiego meglio, dalla presa prendi fase e neutro per alimentare lo Shelly ("L" e "N") in "I" e "O" colleghi in parallelo i cavi che vengono dal pulsante.
Quello che ho appena descritto è il metodo più "fool-proof" che mi viene in mente. Se non c'è abbastanza spazio nel frutto allora "basta" portare 2 cavi da inserire in parallelo ad un pulsante da collegarli ad "I" e "O" dello Shelly (ti ricordo che "L" e "N" dello Shelly non devono avere a che fare col relé, la massimo puoi collegare in parallelo "L" con 1/3/A1).
Il fatto che tutti ti diano info "generiche" è che con la corrente non si può scherzare, se si danno informazioni errate si possono causare grossi danni a cose e/o persone. Solo controllando di presenza l'impianto si può essere relativamente certi di non fare danni.
Mi ripeto, le mie indicazioni sono da considerarsi valide a patto che lo schema che hai postato sia corretto. Se hai dubbi chiama il tuo elettricista di fiducia.
Devi considerare lo Shelly 1 come formato da 2 "circuiti separati".Quindi.. Sei stato chiarissimo!! Dato che io mi trovo il relè montato al contrario dello schema preferisco il metodo più semplice. Quello di portarmi una fase e un neutro ad una scatola con il pulsante! Il mio dubbio stava li se dovevo alimentare cmq lo shelly.. Ora è tutto chiaro!! Appena arriva sarà fatto!
Anche qua devi "spacchettare" il relé in "circuiti differenti".Per quando riguardo l'altro impianto.. Non so se sono stato chiaro a farti capire l'assurdità che mi trovo!
Interruttore che con luce spenta passa la corrente in entrambi i cavi.. Stessa cosa nel tetto.. Sai dirmi qualcosa?
Io in questi giorni proverò a capire con un tester se si tratta dello stesso cavo...
Ah, non avevo capito che parlavi di una lampadina + 1 interruttore. Se si tratta di un interruttore + 1 lampadina, è impossibile che con luce spenta ci sia corrente in entrambi i cavi che arrano all'interruttore. Se invece si tratta di 1 pulsante, 1 lampadina ed un relé (a volte venivano messi anche quando non servivano), allora potrebbe anche essere (anche se non ho idea di come possa essere fatto un impianto così (non ho abbastanza esperienza al riguardo).La prima parte è chiara.. Bravo a spiegarti!
Dell'altro impianto non ci siamo capiti.. È un circuito interrotto.. Lampadina e interruttore e basta! Questo è qurllo che mi stranizza
Vecchio impianto sai cosa intendevo? Che mi trovi dei rubini in alluminio da diametro 10 e dentro dei cavi rigidi.. Non credo che riuscirò a passare neanche un cavo da quel buco..Credo sia un problema, visto che per funzionare devi rispettare lo schema dello Shelly.
Se non ho capito male, nel circuito abbiamo la lampadina tra la fase e l'interruttore, quando normalmente dovrebbe esere tra il neutro e l'interruttore.
Immagino che nella scatola dove c'è l'interruttore ci siano sia fase che neutro non interrotti, visto che volevo metterci lo Shelly. Se è così, allora potresti :
a) staccare la fase che arriva alla lampadina e portare un altro cavo dalla scatola con l'interruttore e lo Shelly
Dalla scatola quindi deriveresti collegare il neutro diretto alla
- lampadina
- contatto "N" dello Shelly
La fase andrebbe collegata
- ai contatto "I" ed "L" dello Shelly
- l'interruttore
Collegheresti l'altro contatto dell'interruttore
- al conttatto "SW" dello Shelly
Infine il contatto "O" dello Shelly
- alla lampadina
b) Più o meno stessa storia per i collegamenti di interruttore e Shelly, ma invece di portare un nuovo cavo dalla scatola alla lampadina dovresti "seguire" il vecchio cavo con la fase che va alla lampadina e vedere se da dove è derivato quel cavo c'è anche un neutro, se è così allora dovresti collegare la parte di cavo che va dalla lampadina alla fase ad un neutro (in questo modo ti eviti di dover passare il cavo dalla scatola dell'interruttore alla lampadina)
In pratica devi trovare un modo per potare un neutro non interrotto da nulla alla lampadina, una fase non interrotta da nulla al frutto con l'interruttore ed avere fase + neutro nella scatola dove vuoi inserire Shelly
Allora vedi se riesci a trovare un neutro vicino da dove arriva la fase alla lampadina e segui più o meno la procedura che ho descritto come "B" prima. Se non c'è modo di arrivare ad un neutro / avere neutro e fase vicino dove vuoi mettere lo Shelly, fai prima a non acquistare nemmeno lo Shelly.Vecchio impianto sai cosa intendevo? Che mi trovi dei rubini in alluminio da diametro 10 e dentro dei cavi rigidi.. Non credo che riuscirò a passare neanche un cavo da quel buco..
Proverò dalla scatola di derivazione se riesco a fare qualcosa.. Ti ringrazio!!