Informazioni sul gruppo di continuità

  • Autore discussione Autore discussione Undo
  • Data d'inizio Data d'inizio
Pubblicità
Forse ti ho capito male :boh::boh: ma...
Se rimuovi la spina o spegni la "ciabatta" il gruppo vede una mancanza di alimentazione e parte.....

L'unico modo che ho di spegnere il mio UPS, è spegnerlo tramite il suo pulsante onboard...:sisi::sisi:

Se prima spegni il PC e Monitor ... cosa che si fa normalmente il gruppo non ha nessun carico da sostentare e si spegne anche se gli togli corrente dalla ciabatta ... certo che se tieni acceso PC e Monitor l' UPS "parte" a fare il suo lavoro ...
Comunque spegnendolo col suo "interruttorino" non lo si spegne a tutti gli effetti ... ma lo lasci in Stand-By ...
La miglior soluzione è spegnere il PC, spegnere l' UPS e togliere alimentazione all' UPS da ciabatta.
L' unico che si può ignorare è il Monitor ...
 
Se prima spegni il PC e Monitor ... cosa che si fa normalmente il gruppo non ha nessun carico da sostentare e si spegne anche se gli togli corrente dalla ciabatta ... certo che se tieni acceso PC e Monitor l' UPS "parte" a fare il suo lavoro ...

Ti sbagli.. :)
Ho un Mustek, e un Neo Power Advance...
Se stacco corrente (Pc e monitor spenti) và in allarme e parte.
Domani provo anche con il Trust del mio vicino (nuovo nuovo)... ;)
 
Ti sbagli.. :)
Ho un Mustek, e un Neo Power Advance...
Se stacco corrente (Pc e monitor spenti) và in allarme e parte.
Domani provo anche con il Trust del mio vicino (nuovo nuovo)... ;)

Al mio Mustek 600 ... spengo il PC e il Monitor ... se tolgo corrente a lui non fa un bel niente ... perchè non deve far niente non avendo carico da sostentare. Addirittura se spengo PC e Monitor l' UPS rimane acceso, ma dopo circa 1 minuto accorgendosi che non c' è carico si spegne completamente da solo. Certo che se non aspetti quel minuto prima di togliere corrente ... lui va in allarme.
 
Al mio Mustek 600 ... spengo il PC e il Monitor ... se tolgo corrente a lui non fa un bel niente ... perchè non deve far niente non avendo carico da sostentare. Addirittura se spengo PC e Monitor l' UPS rimane acceso, ma dopo circa 1 minuto accorgendosi che non c' è carico si spegne completamente da solo. Certo che se non aspetti quel minuto prima di togliere corrente ... lui va in allarme.

I nostri Mustek hanno comportamenti diversi...:) (Come anche il mio Neo Nilox)
Ho il pc collegato al gruppo.
E tutto è sotto un'interruttore bipolare sempre acceso.

Se con tutto spento, e il gruppo acceso, spengo l'interruttore, anche dopo ore, và in allarme e parte.

Tutto qui.. ;)
 