Buonasera a tutti, avrei una domanda/problema
È da settembre che sto in una casa nuova, ieri accendo per la prima volta i termosifoni e sento che uno "rumoreggia" un pochino e scalda un pochino meno degli altri (ma comunque scalda) , penso "ci sarà un po' d'aria, domani la farò uscire"
Faccio il giro dei termosifoni (3, casa è piccolina), dentro 2 non c'era aria (ho aperto la valvola, ho visto che l'acqua veniva con un getto continuo e ho richiuso). Sono passato al terzo: per circa 7 secondi è uscita solo aria, poi è cominciata a venire acqua a spruzzi, quindi stavo aspettando che l'acqua venisse con un getto continuo come con gli altri per poi chiudere ma... Il getto d'acqua è diminuito velocemente e poi non è uscito più niente. Avete qualche consiglio? Cosa dovrei fare?
Grazie per le risposte


P. S. Tutti e 3 i termosifoni sono "aperti", nel senso che il rubinetto è aperto per farli scaldare

Inviato da ONEPLUS A5000 tramite App ufficiale di Tom\\\'s Hardware Italia Forum
 

1nd33d

Utente Attivo
653
279
CPU
Intel i5 3570K @ 4,5Ghz
Dissipatore
Scythe Mugen 2
Scheda Madre
Gigabyte Z77X-UD3H
HDD
Samsung 840 PRO 256GB + Sandisk Ultra 250GB + Sandisk Plus 960GB
RAM
2x8GB Crucial Ballistix Tactical @2000Mhz CL9
GPU
XFX RX480 GTR Black Edition
Audio
Auzentech X-Fi Forte
Monitor
AOC i2369VW
PSU
Seasonic P660
Case
eh?
Periferiche
Razer Naga HEX v2
OS
Windows 10 64bit - Linux Mint 18
Probabilmente hai fatto scendere troppo la pressione dell'impianto. Devi andare nella centrale termina (dove sta la caldaia insomma) e ricaricare l'impianto aprendo l'apposito rubinetto che riempie il circuito dei termosifoni. La caldaia dovrebbe avere un barometro che indica il livello di pressione attuale e suggerito.
 
  • Mi piace
Reazioni: Utente 16812

Fefolino

Utente Èlite
2,700
500
CPU
Ryzen 5 1600 3.9ghz 1.3v
Dissipatore
Dark Rock Pro 3
Scheda Madre
AsRock AB350 Pro4
HDD
Kingston A1000 480GB - Toshiba P300 1TB
RAM
Corsair Dominator Platinum 2x8gb 3000mhz C15 CMD16GX4M2B3000C15
GPU
Sapphire Nitro+ RX 580 8GB
Audio
Behringer UMC204HD
Monitor
Asus VG245H
PSU
Evga G3 550w
Case
Phanteks P400S Tempered Glass
Periferiche
CoolerMaster MK750
OS
Windows 10 PRO
Probabilmente hai fatto scendere troppo la pressione dell'impianto. Devi andare nella centrale termina (dove sta la caldaia insomma) e ricaricare l'impianto aprendo l'apposito rubinetto che riempie il circuito dei termosifoni. La caldaia dovrebbe avere un barometro che indica il livello di pressione attuale e suggerito.
Perfetto grazie ho risolto! :) e per sapere: l'acqua che usciva dagli altri termosifoni era trasparente, normale. Quella che I beve usciva da questo termosifone termosifone con l'aria era tutta bianca e sporca. C'è rischio che boh il termosifone si intasi? Posso far qualcosa? Sto a Pisa e qua l'acqua è abbastanza sporca..

Inviato da ONEPLUS A5000 tramite App ufficiale di Tom\\\'s Hardware Italia Forum
 

1nd33d

Utente Attivo
653
279
CPU
Intel i5 3570K @ 4,5Ghz
Dissipatore
Scythe Mugen 2
Scheda Madre
Gigabyte Z77X-UD3H
HDD
Samsung 840 PRO 256GB + Sandisk Ultra 250GB + Sandisk Plus 960GB
RAM
2x8GB Crucial Ballistix Tactical @2000Mhz CL9
GPU
XFX RX480 GTR Black Edition
Audio
Auzentech X-Fi Forte
Monitor
AOC i2369VW
PSU
Seasonic P660
Case
eh?
Periferiche
Razer Naga HEX v2
OS
Windows 10 64bit - Linux Mint 18
Perfetto grazie ho risolto! :) e per sapere: l'acqua che usciva dagli altri termosifoni era trasparente, normale. Quella che I beve usciva da questo termosifone termosifone con l'aria era tutta bianca e sporca. C'è rischio che boh il termosifone si intasi? Posso far qualcosa? Sto a Pisa e qua l'acqua è abbastanza sporca..
Non saprei darti indicazioni precise, ma se vedi calcare o impurità uscire dal termo vuol dire che effettivamente l'acqua non è delle migliori. Il rischio è che si accumuli calcare o sporcizia in tubature, termi e caldaia. Probabilmente ti serve un filtro a monte, subito dopo il contatore dell'acqua, ma non saprei indicarti nulla di più.
 