Ciao a tutti,
vorrei un consiglio,
vorrei comprarmi un gruppo di continuità che mi tiri il mio computer con un alimentatore da 800W, il monitor e se possibile il modem.
sapreste consigliarmi qualcosa?
 
Servono più informazioni per dimensionare un gruppo di continuità. Serve sapere la configurazione completa, se ci sono overclock e sopratutto il tipo di alimentatore (in particolare se dispone di PFC attivo o passivo).
Perché, altrimenti, per alimentare 800 Watt + uno schermo serve tipo un UPS da 1500 VA (in media circa 900 Watt).
 
anche se l'alimentatore è da 800, mai si raggiunge quella potenza e non credo che se manca la corrente tu intanto giochi a crysis intanto che masterizzi e che fai video editing...quindi se consumi mediamente 300W è tanto....

io mi trovo alla grande ed è anche abbondantemente sovradimensionato con un trust 1300VA che raramente supera il 25% del carico possibile garantendo un'autonomia di un'oretta...

costa sui 150€ e se lo tieni in camera da un po' fastidio in quanto ha una ventola che è semp're accesa e fa rumore (io mi sono costruito un circuito che stacca la ventola al di sotto dei 40° e la fa ripartire quando li supera), xò è davvero completo con controllo anche da USB

cmq:
http://www.trust.com/products/group.aspx?grp=POWER-PROTECTION
 
anche se l'alimentatore è da 800, mai si raggiunge quella potenza e non credo che se manca la corrente tu intanto giochi a crysis intanto che masterizzi e che fai video editing...quindi se consumi mediamente 300W è tanto....

io mi trovo alla grande ed è anche abbondantemente sovradimensionato con un trust 1300VA che raramente supera il 25% del carico possibile garantendo un'autonomia di un'oretta...

costa sui 150€ e se lo tieni in camera da un po' fastidio in quanto ha una ventola che è semp're accesa e fa rumore (io mi sono costruito un circuito che stacca la ventola al di sotto dei 40° e la fa ripartire quando li supera), xò è davvero completo con controllo anche da USB

cmq:
Trust.com

Attenzione però con i Trust! Dico questo perchè questi UPS garantiscono un'onda in uscita pseudo-sinusoidale e non sinusoidale pura. Ciò può portare problemi di incompatibilità con alimentatori dotati di PFC (soprattutto attivo). Il fatto di avere un'onda pseudo-sinusoidale fa friggere qualsiasi alimentatore, in quanto questi sono realizzati per andare con una forma sinusoidale pura e mal sopportano altri tipi di forma d'onda. Quindi in conclusione si può dire che se i black-out sono piuttosto rari allora si possono utilizzare questi UPS senza problemi (dato che l'alimetatore sarà esposto raramente a questo tipo di forme d'onda, a patto che il primo non abbia PFC attivo). Se i black out invece sono piuttosto frequenti e durano nel tempo allora per salvaguardare l'alimentatore stesso è meglio guardare ad altri prodotti che offrono onde sinusoidali pure o perlomeno ben approssimate tipo gli APC (ecco spiegato perchè gli APC costano un botto rispetto a degli UPS economici)
 
purtroppo un apc potente tipo da 1000va costa tantissimo, percio che mi consigliate di fare, uno piu economico di altra marca o uno meno potente dell'apc (se si quanto) o aros(anche se non ne ho trovati in giro)?
 
Dicci prima tutta la configurazione, se sono stati effettuati overclock e il tipo di alimentatore, se no barcoliamo nel buio. Questo per conoscere più o meno il consumo max del pc e quindi dimensionare meglio l'ups
 
Attenzione però con i Trust! Dico questo perchè questi UPS garantiscono un'onda in uscita pseudo-sinusoidale e non sinusoidale pura. Ciò può portare problemi di incompatibilità con alimentatori dotati di PFC (soprattutto attivo). Il fatto di avere un'onda pseudo-sinusoidale fa friggere qualsiasi alimentatore, in quanto questi sono realizzati per andare con una forma sinusoidale pura e mal sopportano altri tipi di forma d'onda. Quindi in conclusione si può dire che se i black-out sono piuttosto rari allora si possono utilizzare questi UPS senza problemi (dato che l'alimetatore sarà esposto raramente a questo tipo di forme d'onda, a patto che il primo non abbia PFC attivo). Se i black out invece sono piuttosto frequenti e durano nel tempo allora per salvaguardare l'alimentatore stesso è meglio guardare ad altri prodotti che offrono onde sinusoidali pure o perlomeno ben approssimate tipo gli APC (ecco spiegato perchè gli APC costano un botto rispetto a degli UPS economici)

a suo tempo avevo scritto una mail alla trust proprio per sapere che tipo di onda generava il mio ups (1300VA) e mi hanno risposto una sinusoidale pura!!!!

che fonti hai per dire il contrario?

non è che cambia da modello a modello???
 