PROBLEMA il problema riguarda il comportamento del gruppo APC - Back-UPS ES550 all'accensione

Pubblicità

renzo1165

Nuovo Utente
Messaggi
20
Reazioni
0
Punteggio
35
il gruppo di continuità dispone di 4 prese protette dalla batteria, il problema si manifesta quando alle prime due aggiungo una terza utenza, un monitor BenQ, e consiste in un immediato, e pressoché totale, degrado della capacità della batteria appena dopo l'accensione del gruppo UPS, accompagnato dal suono di allarme. Capisco che il problema possa nascere dalla batteria, che ha ormai diversi anni di attività, ma quello che non capisco è come sia possibile se il monitor BenQ, ovvero la terza utenza, è spento e perché nessun problema si manifesti se collego questa terza utenza con il gruppo UPS già acceso. Nella postazione in oggetto, il gruppo APC resta acceso solo durante la sessione di lavoro, al termine della quale viene spento, restando naturalmente collegato a rete, dopo lo spegnimento di tutte le utenze.
Spero di essermi espresso in modo comprensibile ...grazie
 
No scusami,

ma non ho capito il problema...a gruppo di continuità collegato alla rete ed acceso, nessun problema...invece che succede quando il monitor lo colleghi con ups spento?
 
L'UPS dovresti lasciarlo sempre acceso per poter caricare la batteria. La stessa, visto che ha qualche anno, probabilmente è da sostituire.
 
No scusami,

ma non ho capito il problema...a gruppo di continuità collegato alla rete ed acceso, nessun problema...invece che succede quando il monitor lo colleghi con ups spento?
il problema è all'accensione quando anche il monitor (terza utenza), seppure spento, è collegato ad una presa protetta dalla batteria, se invece procedo all'accensione del gruppo UPS senza collegare il monitor, tutto regolare, e regolare resta se successivamente lo collego.
La mia perplessità, riguarda, in sostanza, la logica di funzionamento del gruppo di continuità...perchè l'accensione del UPS dovrebbe mandare in crisi la batteria per il semplice collegamento della presa di alimentazione di un monitor spento???
 
L'UPS dovresti lasciarlo sempre acceso per poter caricare la batteria. La stessa, visto che ha qualche anno, probabilmente è da sostituire.
La batteria sarà anche da sostituire, ma l'App APC trova che funzioni regolarmente, e, ripeto, perché collegare un monitor spento, che quindi non ha alcun assorbimento, dovrebbe produrre questo problema?
 
Probabilmente "rileva" comunque i carichi, quindi connesso ma spento lo vede e banalmente va in protezione, anche se non ci sono assorbimenti. considera che in realtà anchea vuoto un trasformatore ha delle piccole perdite (dette a vuoto appunto). Non so se l'ups ha una elettronica così fine da rilevare i carichi collegati...ma la cosa più probabilme è che la batteria sia in via di collasso o che comunque sia sottodimensionato...
 
il problema è all'accensione quando anche il monitor (terza utenza), seppure spento, è collegato ad una presa protetta dalla batteria, se invece procedo all'accensione del gruppo UPS senza collegare il monitor, tutto regolare, e regolare resta se successivamente lo collego.
La mia perplessità, riguarda, in sostanza, la logica di funzionamento del gruppo di continuità...perchè l'accensione del UPS dovrebbe mandare in crisi la batteria per il semplice collegamento della presa di alimentazione di un monitor spento???
Tieni presente che qualsiasi apparecchiatura elettronica quando viene accesa ha un picco di assorbimento dovuta al caricamento dei condensatori. Una volta caricati i condensatori l'assorbimento diminuisce. Nel tuo caso probabilmente l'ups non riesce a mantenere questo picco iniziale motivo per cui va in protezione superando il carico massimo. Diversamente collegando il monitor successivamente il picco di assorbimento viene soltanto dal monitor quindi molto probabilmente non viene superato il carico massimo dellUPS. Inoltre quando accendi l'ups quest'ultimo parte prima a batteria e poi passa all'alimentazione di rete quindi se la batteria è prossima alla fine non riuscirà ad accendersi. Anche se l'ups non ti segnala problemi la batteria potrebbe essere degradata. Mediamente le batterie al piombo negli UPS durano tra i due e i quattro anni.
 
Tieni presente che qualsiasi apparecchiatura elettronica quando viene accesa ha un picco di assorbimento dovuta al caricamento dei condensatori. Una volta caricati i condensatori l'assorbimento diminuisce. Nel tuo caso probabilmente l'ups non riesce a mantenere questo picco iniziale motivo per cui va in protezione superando il carico massimo. Diversamente collegando il monitor successivamente il picco di assorbimento viene soltanto dal monitor quindi molto probabilmente non viene superato il carico massimo dellUPS. Inoltre quando accendi l'ups quest'ultimo parte prima a batteria e poi passa all'alimentazione di rete quindi se la batteria è prossima alla fine non riuscirà ad accendersi. Anche se l'ups non ti segnala problemi la batteria potrebbe essere degradata. Mediamente le batterie al piombo negli UPS durano tra i due e i quattro anni.
...Filmmaker, se mi confermi che "quando accendi l'ups quest'ultimo parte prima a batteria e poi passa all'alimentazione di rete" hai risolto il 50% del mio problema...GRAZIE!!!... Mi resta da capire come il "picco di assorbimento dovuto al caricamento dei condensatori" possa essere influenzato da una utenza che non produce carico, o, eventualmente, un carico trascurabile come un monitor spento. Non è in discussione la necessità di un cambio batteria, non è questo il problema, sto approfittando della situazione per approfondire, un pò, la logica di funzionamento del gruppo di continuità...
 
...Filmmaker, se mi confermi che "quando accendi l'ups quest'ultimo parte prima a batteria e poi passa all'alimentazione di rete" hai risolto il 50% del mio problema...GRAZIE!!!... Mi resta da capire come il "picco di assorbimento dovuto al caricamento dei condensatori" possa essere influenzato da una utenza che non produce carico, o, eventualmente, un carico trascurabile come un monitor spento. Non è in discussione la necessità di un cambio batteria, non è questo il problema, sto approfittando della situazione per approfondire, un pò, la logica di funzionamento del gruppo di continuità...
Quando accendi l'UPS senti il relé scattare? Parte la ventola (se ce n'é una)? In quel momento il gruppo sta andando a batteria. Dopo qualche secondo scatta di nuovo il relé e la ventola si ferma, il LED di rete si accende. Ora sta bypassando la batteria e il carico é alimentato dalla rete. Non so il tuo gruppo di continuitá nello specifico come funziona ma generalmente gli UPS funzionano cosí. Per il discorso invece dell'assorbimento all'accensione cerco di farti capire: il tuo monitor, anche se spento, ha alcune parti sempre accese (l'alimentatore switching, la parte di circuito che gestisce l'accensione e il led). Hai presente il led di stanby del monitor? Bene. Quello di per se non assorbe praticamente nulla ma per tenere acceso quel led e tenere il monitor in standby pronto per essere acceso, l'alimentatore deve essere sempre ACCESO e un piccolo circuito che gestisce l'accensione pure. Anche qui l'assorbimento é minimo DOPO aver caricato i condensatori. Qualsiasi apparecchiatura elettronica ha dei condensatori all'interno che vengono caricati all'accensione o all'inserimento della presa di corrente. Raggiunta la carica massima poi l'assorbimento cala e si stabilizza. Accendendo il tuo UPS con tre carichi collegati, questi TRE picchi di assorbimento avvengono contemporaneamente (anche se i carichi sono "spenti" ma in realtá non lo sono mai). Probabilmente il tuo gruppo non regge questo spunto partendo a batteria all'accensione, cosa che invece poi riesce a fare una volta che é passato all'alimentazione di rete. Quello che tu chiami "carico trascurabile di un monitor spento" diventa tale DOPO che i condensatori si sono caricati. Spero di averti fatto capire grosso modo come funziona.
 
Quando accendi l'UPS senti il relé scattare? Parte la ventola (se ce n'é una)? In quel momento il gruppo sta andando a batteria. Dopo qualche secondo scatta di nuovo il relé e la ventola si ferma, il LED di rete si accende. Ora sta bypassando la batteria e il carico é alimentato dalla rete. Non so il tuo gruppo di continuitá nello specifico come funziona ma generalmente gli UPS funzionano cosí. Per il discorso invece dell'assorbimento all'accensione cerco di farti capire: il tuo monitor, anche se spento, ha alcune parti sempre accese (l'alimentatore switching, la parte di circuito che gestisce l'accensione e il led). Hai presente il led di stanby del monitor? Bene. Quello di per se non assorbe praticamente nulla ma per tenere acceso quel led e tenere il monitor in standby pronto per essere acceso, l'alimentatore deve essere sempre ACCESO e un piccolo circuito che gestisce l'accensione pure. Anche qui l'assorbimento é minimo DOPO aver caricato i condensatori. Qualsiasi apparecchiatura elettronica ha dei condensatori all'interno che vengono caricati all'accensione o all'inserimento della presa di corrente. Raggiunta la carica massima poi l'assorbimento cala e si stabilizza. Accendendo il tuo UPS con tre carichi collegati, questi TRE picchi di assorbimento avvengono contemporaneamente (anche se i carichi sono "spenti" ma in realtá non lo sono mai). Probabilmente il tuo gruppo non regge questo spunto partendo a batteria all'accensione, cosa che invece poi riesce a fare una volta che é passato all'alimentazione di rete. Quello che tu chiami "carico trascurabile di un monitor spento" diventa tale DOPO che i condensatori si sono caricati. Spero di averti fatto capire grosso modo come funziona.
Non avresti potuto essere più chiaro, grazie...permettimi ancora una domanda. Il monitor BenQ dispone di un tasto per l'accensione e questo accende anche il Led che, normalmente è spento, ma il tutto rientra nel fatto che, comunque, c'è un alimentatore (switching) che è sempre acceso...corretto? Poi, mi è anche venuto in mente che il monitor in questione ha un assorbimento massimo intorno ai 200W quando, tramite la connessione USB-C al notebook, dovrà provvedere anche alla sua ricarica...probabilmente da quanto mi hai detto può rappresentare un ulteriore, importante, assorbimento durante la fase transitoria iniziale, almeno più di un monitor che non fornisca questa opportunità.
Grazie di nuovo per la tua disponibilità
 