RISOLTO Ventola UPS

Pubblicità
Stato
Discussione chiusa ad ulteriori risposte.

Marco90

Utente Attivo
Messaggi
459
Reazioni
5
Punteggio
56
Ciao ?
possiedo un UPS EATON 9PX e una ventola ha smesso di funzionare, l'UPS entra in bypass e non posso fare nulla. La ventola é della NMB modello 08025SA-12P-AL dim. 80x80x25mm che non ho trovato da nessuna parte e non trovo neanche le specifiche, leggo solo 12VDC 0,30A. Anche il connettore è diverso invece del classico Molex KK 3 pin monta un JST-XH 3 pin (come quello sui bilanciatori delle batterie LiPo). Illudendomi che potessi fare un seplice swap ho preso una Noctua NF-A8 FLX e cambiato il connettore ma niente segnala sempre errore nonostante la ventola funzioni. Facendo una ricerca apprendo che la ventola potrebbe essere di tipo Locked Rotor invece che tachiometrica, una guida suggeriva di tagliare il filo del segnale rotore bloccato e di mettere a terra la parte che va al connettore della scheda madre: fatto ma niente segnala ancora errore ventola guasta. Qualcuno ha qualche idea su come potrei ingannare l'UPS?
 
Si trova in giro quella ventola anche se a prezzi ingiustificabili:

L'altro problema é che quella di serie é maledettamente rumorosa per cui speravo di poterla sostituire con un modello più silenzioso.
 
Update: risolto seguendo le indicazioni di un utente trovate su Reddit. Ho messo un condensatore elettrolitico da 100uF a 100V (lui ne usava uno più piccolo al tantalio (106) da 10uF a 50V ma non l'ho trovato) tra il cavo del negativo e quello del segnale, funziona perfettamente.
 
Stato
Discussione chiusa ad ulteriori risposte.
Pubblicità
Pubblicità
Indietro
Top