Ho un UPS della APC (BX 700u-GR) acquistato nel 2017 per proteggere la mia postazione da gioco/editing. Non mi ha mai dato alcun problema in tre anni: ha svolto efficacemente il suo lavoro.

Da una settimana, circa, mi sono accorto che le batterie sono ormai andate. Il LED verde non fa altro che lampeggiare (senza beep), il software mi avvisa che la batteria va sostituita e, ovviamente, facendo la prova del nove, senza corrente effettivamente l'UPS non regge più il carico. Ora, la mia domanda è: posso continuare ad usarlo solo come stabilizzatore? Non mi importa più di tanto la funzione backup, mi basta che eviti sbalzi di tensione. Vorrei solo avere la certezza che l'UPS non danneggi i dispositivi collegati, avendo delle batterie malfunzionanti.
Grazie in anticipo!
 
bene, non trovavo il manuale, nel mio 650 ci ho trovato le CSB con gli attacchi grossi, e pure in rete avevo letto che montavano le 9A
comunque sia vanno bene entrambe
Visualizza allegato 389365
Si vanno bene entrambe. Anche con la corrente di ricarica non ci sono grossi problemi e durano anche di più come tempo di backup. Le dimensioni esterne sono le stesse
 
Ultima modifica:
Si vanno bene entrambe. Anche con la corrente di ricarica non ci sono grossi problemi edurano anche di più come tempo di backup. Le dimensioni esterne sono le stesse
si io parlavo di durata nel tempo (non del tempo di funzionamento durante il blackout) quella li originale che vedi in foto mi è durata veramente tanti anni, forse pure di più di 5, gli ho messo una fiam da 7.2 con connettori piccoli ed è durata molto meno.
ora non so se attribuire il fatto al marchio agli ampere o ai connettori, adesso ho un altra fiamm uguale perchè ne avevo prese 2, la prossima che compro è quella csb con attacchi grossi!
 
No non sono certo i connettori a fare la differenza.
Trovi batterie più orientate agli ups nei cataloghi dei produttori ed effettivamente ci sono marche che sembrano durare più di altre. Mia esperienza degli ultimi anni Alkava e SKB (gialle) non sembrano andare più di 2-3 anni, ho su ora una UltraCell da 4anni ma è la prima che provo.
Altri fattori di differenza sulla durata (oltre chiaramente a quanto la si usa...) la fa la temperatura operativa e la tensione di standby che con l'invecchiare dell'ups può tendere a salire facendo cuocere a fuoco lento la batteria.
Se l'estetica non è prioritaria aprire un po' di feritoie extra per migliorare il raffreddamento non fa male (a meno che non buchiate la scheda elettronica o la batteria nel farlo...)
 
Ultima modifica:
No non sono certo i connettori a fare la differenza.
non nel senso stretto, ma ho notato che le batterie con i connettori larghi sono più specifiche per gli UPS, infatti quelle originali di tutti gli ups che mi sono capitati sotto mano avevano quei connettori (pure i trust-trash)

Se l'estetica non è prioritaria aprire un po' di feritoie extra per migliorare il raffreddamento non fa male (a meno che non buchiate la scheda elettronica o la batteria nel farlo...)
e si---> 1603899537078.png ?
 
Ultima modifica:
si ma credo che gli ups apc o comunque in generale utilizzano i connettori più grossi, infatti quelle con connettori più grossi sono specifiche per gli ups, quelle da 15€ hanno connettori piccoli, vanno bene ma durano meno nel tempo.
la tua orginale è questa qui da 35€ 12v da 9A
qua costa meno , 25€

Perfetto! Penso che punterò proprio sull'originale da 35€. Per quanto riguarda la questione del Fast-On di cui mi parlava @Kelion (che ringrazio, super esaustivo): queste batterie che tipo di connettori hanno? Se quelli piccoli durano meno nel tempo, si possono sostituire con quelli specifici?
--- i due messaggi sono stati uniti ---
No non sono certo i connettori a fare la differenza.
Trovi batterie più orientate agli ups nei cataloghi dei produttori ed effettivamente ci sono marche che sembrano durare più di altre. Mia esperienza degli ultimi anni Alkava e SKB (gialle) non sembrano andare più di 2-3 anni, ho su ora una UltraCell da 4anni ma è la prima che provo.
Altri fattori di differenza sulla durata (oltre chiaramente a quanto la si usa...) la fa la temperatura operativa e la tensione di standby che con l'invecchiare dell'ups può tendere a salire facendo cuocere a fuoco lento la batteria.
Se l'estetica non è prioritaria aprire un po' di feritoie extra per migliorare il raffreddamento non fa male (a meno che non buchiate la scheda elettronica o la batteria nel farlo...)

Nel mio caso ha influito quasi esclusivamente la temperatura, perché le batterie saranno entrate in funzione massimo quattro volte dal 2017. Anche la tensione di standby, molto probabile: spostandolo dalla postazione mi sono accorto che era abbastanza caldo, forse un po' troppo, considerando la stagione. Il mio sospetto è che abbia influito anche un po' l'impianto di casa mia. Spesso, dal nulla, sentivo l'UPS entrare in funzione per qualche secondo come se avesse rilevato una lieve variazione di corrente. Può essere? I troppi sbalzi di tensione possono usurato le batterie prima del tempo?
 