Ciao, ho un UPS APC BE550G-IT (www .apc.com/shop/it/it/products/P-BE550G-IT) da quasi 5 anni. Qualche mese fa di notte improvvisamente ha iniziato a fare un beep continuo, come quando va via la corrente ed entra in funzione la batteria, ma i dispositivi ad esso collegati si sono spenti subito.
Ho fatto diverse prove, lasciandolo caricare per un giorno senza collegare nulla. Ma appena stacco la spina, per simulare una mancanza di corrente, inizia il beep continuo e non viene alimentato nessun dispositivo, nemmeno una piccola lampadina.
Sono quasi certo che la batteria dopo tutto questo tempo sia al limite, anche se l'ups ha un led che da verde diventa rosso nel caso di batteria da sostituire. Ma invece è sempre verde. Così ho utilizzato un tester per verificare la carica della batteria, e risulta 13,7 V, dovrebbe essere completamente carica dunque.
A questo punto sono incerto se cambiare la batteria, non vorrei che il problema fosse un altro.
In ogni caso ho già acquistato un nuovo UPS simile (APC BE700G-IT ), però prima di buttare via quello vecchio vorrei capire se è ancora recuperabile. Quali altre verifiche potrei fare per capire se il problema è nell'UPS o nella batteria? Mi sarebbe interessato tenerlo anche solo per sfruttare le 8 prese protette, solo che se tolgo la batteria l'UPS nemmeno si accende.
Ho fatto diverse prove, lasciandolo caricare per un giorno senza collegare nulla. Ma appena stacco la spina, per simulare una mancanza di corrente, inizia il beep continuo e non viene alimentato nessun dispositivo, nemmeno una piccola lampadina.
Sono quasi certo che la batteria dopo tutto questo tempo sia al limite, anche se l'ups ha un led che da verde diventa rosso nel caso di batteria da sostituire. Ma invece è sempre verde. Così ho utilizzato un tester per verificare la carica della batteria, e risulta 13,7 V, dovrebbe essere completamente carica dunque.
A questo punto sono incerto se cambiare la batteria, non vorrei che il problema fosse un altro.
In ogni caso ho già acquistato un nuovo UPS simile (APC BE700G-IT ), però prima di buttare via quello vecchio vorrei capire se è ancora recuperabile. Quali altre verifiche potrei fare per capire se il problema è nell'UPS o nella batteria? Mi sarebbe interessato tenerlo anche solo per sfruttare le 8 prese protette, solo che se tolgo la batteria l'UPS nemmeno si accende.