Il fatto che ti vada bene non significa che sia corretto.
Spesso in ambienti domestici ma anche industriali i cavi di rete vengono posati in canalizzazioni già esistenti e condivise con cavi elettrici, la coesistenza non è una soluzione ottimale ma se non si può fare altrimenti e si debbano far passare cavi di rete accanto a cavi elettrici in tensione, il cavo deve riportare la seguente certificazione CEI-UNEL 36762 C-4 (U0=400V).
Anche i cavi conformi a tale requisito, tuttavia, non possono essere terminati (più in generale, non potete “spellarlo” della guaina esterna) in una scatola di derivazione dove passino anche cavi elettrici o nella stessa scatola dove ci siano frutti in tensione. Per evitare contatti accidentali tra conduttori del cavo di rete e conduttori in tensione, infatti, la guaina esterna del cavo può essere tolta solo ed esclusivamente in scatole vuote oppure in scatole dove passino solo cavi di antenna, telefonici, del citofono, del sistema di allarme, ecc. oppure se la scatola è sufficientemente grande tramite interposizione di setto in plastica che separa le due parti interessate. Lato rete e lato tensione.