Da quello che ho letto sul manuale di questo specifico modello, il CVCF non l'ho trovato, ma ce l'hanno altri modelli;
detto questo,
" parliamo di 240 che scendono ad 228 di colpo"
e me le chiami fluttuazioni!?
Quelli sono eventi normalissimi, un ups non interverrebbe nemmeno se non appunto uno CVCF che a prescindere butta fuori l'onda che crea lui;
questo pero' devi tenere presente che crea ti diversi problemi seri,
1) la rumorosita' micidiale insita in quel tipo di ups online, che oltretutto sara' peggiorata ulteriormenta dal fatto che
2) in modalita' CVCF c'e' un notevole surriscaldamento dell' UPS che tipicamente affronta un derating di circa 50% rispetto alla sua potenza nominale (quindi un 1000Va/800w come questo,
http://www.powerwalker.com/datasheets/Online/PowerWalker VFI 1000T E LCD.pdf
"CVCF function Constant Voltage Constant Frequency Yes, but requires de-rating to 50%" diventa un 400w)
3) se le fluttuazioni di cui parli sono queste, non sono neanche fluttuazioni. Una fluttuazione leggera sarebbe se andasse sotto i 210V o oltre i 250V. A te non serve proprio nulla del genere....