Buongiorno a tutti,

con i Blackout di questi ultimi giorni ho purtroppo notato che il mio GRUPPO DI CONTINUITA' non tiene il PC acceso.

Non capisco cosa accada e non so come regolarlo, sempre debba farlo..
In passato funzionava..poi ho cambiato PC e mi sono dimenticato di collegarlo via USB...ma anche ora che l'ho fatto vedo che nn cambia nulla...

Vi mostro le immagini del monitor sul gruppo (un TRUST 1300VA)

Gruppo%20Continuit%C3%A0%202%20%5B640x480%5D.jpg



E la schermata del software che lo gestisce...che non capisco come settare..
10% di LOAD non capisco se è positivo o no...lo intendo come 10% di carico che il pc da alla batteria..no?
Cos'è la WAN??

Gruppo%20Continuit%C3%A0%201%20%5B640x480%5D.jpg


grazie mille a tutti in anticipo!!!!

- - - Updated - - -

Ho aggioranto WINPOWER e la schermata è cambiata..se qlcn ne capisce mi sa dire se le impostazioni sono corrette..?
Il manuale è davvero incomprensibile per me...grazie mille ancora!
Gruppo%20Continuit%C3%A0%203%20%5B640x480%5D.jpg


Gruppo%20Continuit%C3%A0%204%20%5B640x480%5D.jpg
 
La batteria da' il valore giusto di tensione;

ma a quanto pare si dev'essere comunque rovinata, altrimenti terrebbe il pc acceso...

O e' quello o e' l'elettronica interna.

C'e' anche una terza ipotesi, che il tuo alimentatore abbia un tempo di hold-up inferiore a quello di intervento dell' UPS.

Che alimentatore hai sul Pc?



Ciao
 
mamma mia che domanda difficile...dopo controllo che ALI ho..perchè ho fatto il PC nuovo usando CASE e ALI vecchi..
Intanto grazie...
Cmq la UPS è abbastanza nuovo...
Ricordo che la precedente quando ha smesso di funzionare lo vedevo che non caricava più la batteria..

Cmq controllo l'ALI..so che ha una specie di temporizzatore che nn la spegne mai nell'immediato anche quando spengo il PC..la ventola continua per un po'..una specie di memoria...boh?