Effettuata una prova con una lampadina ad incandescenza da 60W.
Appena collegata, l'output dello ups segna un picco di 75w, poi scende a 64w, infine si stabilizza a 59w. Appena stacco il cavo di rete simulando un blackout si nota visivamente un "momento" di discontinuità nel flusso di luce erogato della lampadina, sinceramente mi aspettavo di non riscontrare nulla ad occhio nudo, che ne pensate? Troppe pretese per uno ups del genere?
Comunque l'output resta 59w ed il tempo stimato rimanente è di 46-45 minuti. Qui
CyberPower CP900EPFCLCD with Pure Sine Wave output safeguards mid- to high-end computer systems, servers and networking hardware that use conventional and Active Power Factor Correction (PFC) power supplies. Designed with GreenPower UPS™ Technology to improve UPS operating efficiency and to...
www.cyberpower.com
Visualizza allegato 452016
trovate il grafico che mette in relazione il carico (x) ed il tempo (y) riferito al modello in oggetto, ovvero 900va = 540w (batteria rbp0051).
Facciamo un po' di conti. Il ramo di poligonale di nostro interesse è il primo, ovvero quello di dominio 50w-100w e, considerando che sul grafico sono riportati i segg. dati:
50w -> 60min
100w -> 27min
si evince che l'equazione di nostro interesse è y=-0,66*x+93, da cui 59w -> 54,06 min, molto in linea anche col più banale calcolo riferito alla sola batteria: 540w/59w=0,915 = 54,91 min. (Eventualmente correggete se ho sbagliato perchè non mastico roba del genere da una vita).
Ultima considerazione è che è evidente che si tratti di una poligonale che approssima una curva (iperbole?), di conseguenza gli stessi valori teorici sulle ordinate dell'iperbole saranno più bassi rispetto a quelli definiti dai rami di poligonale su cui possiamo lavorare.
In definitiva lo scostamento % tra il valore teorico del grafico (54min) e quello appena rilevato (45min) a seguito della prova è "qualcosa poco meno" del 17%.
Che ne pensate di questo "rendimento" dell'83% di questo ups appena acquistato?