Impianto elettrico non a norma

Pubblicità

Justpepp

Utente Attivo
Messaggi
203
Reazioni
14
Punteggio
35
Buongiorno a tutti
Ho comprato da poco un appartamento e l’impianto elettrico è abbastanza vecchio , non c’è presa terra e non è a norma.

Ho comprato una tv oled e vorrei sapere se la collego ad un UPS posso stare tranquillo? Ci sono ups che proteggono da sbalzi e fanno passare la corrente in maniera lineare? Anche senza presa terra?

Grazie
 
Buongiorno a tutti
Ho comprato da poco un appartamento e l’impianto elettrico è abbastanza vecchio , non c’è presa terra e non è a norma.

Ho comprato una tv oled e vorrei sapere se la collego ad un UPS posso stare tranquillo? Ci sono ups che proteggono da sbalzi e fanno passare la corrente in maniera lineare? Anche senza presa terra?

Grazie
Direi che la prima cosa da fare sia chiamare un buon elettricista autorizzato e mettere tutto a norma. In subordine puoi chiedere a lui come stabilizzare la tensione. Ci sono apparecchietti (leggi cinesate) tipo questo https://www.amazon.it/dp/B084L97JWZ/?tag=tomsforum-21&linkCode=ogi
Ma senza la terra, protezioni contro fulmini la vedo dura.
 
Buongiorno a tutti
Ho comprato da poco un appartamento e l’impianto elettrico è abbastanza vecchio , non c’è presa terra e non è a norma.

Ho comprato una tv oled e vorrei sapere se la collego ad un UPS posso stare tranquillo? Ci sono ups che proteggono da sbalzi e fanno passare la corrente in maniera lineare? Anche senza presa terra?

Grazie
Il problema è alla radice. Il collegamento di terra per una TV non serve perchè l'alimentazione avviene con spina a due poli senza terra. Il problema è la protezione generale sull'impianto. Lo scopo primario dell’impianto di messa a terra consiste nell’evitare che una qualsiasi parte metallica, che in condizioni normali non dovrebbe essere in tensione, acquisisca un potenziale a causa di un guasto della linea elettrica. Fondamentale perché un impianto elettrico venga definito a norma, questo dispositivo riesce quindi a disperdere la corrente, sprigionata in seguito a un guasto, nel terreno evitando pericolosi episodi di scossa o folgorazione. Le caratteristiche di esso sono dettate dalla norma CEI 64-8. In altre parole, la messa a terra di un impianto elettrico consiste nel collegamento di qualsiasi conduttore di corrente al terreno, pensato per disperdervi le cariche elettriche e per evitare che il suddetto conduttore acquisti una tensione pericolosa per gli individui a causa del deterioramento del sistema di isolamento dell’impianto o in seguito a guasti.
Ora questo significa che la necessità di un collegamento a terra in una TV moderna è inesistente non essendovi parti metalliche esposte e non isolate che sono suscettibili di provocare folgorazione.
In definitiva la TV mettila pure ed è inutile collegarla ad un UPS ma adegua l'impianto per la tua sicurezza e quella dei tuoi cari.
 
Buongiorno a tutti
Ho comprato da poco un appartamento e l’impianto elettrico è abbastanza vecchio , non c’è presa terra e non è a norma.

Ho comprato una tv oled e vorrei sapere se la collego ad un UPS posso stare tranquillo? Ci sono ups che proteggono da sbalzi e fanno passare la corrente in maniera lineare? Anche senza presa terra?

Grazie
le tv non se ne fanno nulla della messa a terra, anche se nella presa al muro fosse presente ed attiva

gli ups non centrano nulla con la messa a terra e sono inutili per una tv

il problema è alla radice nel impianto elettrico
 
Il problema è alla radice. Il collegamento di terra per una TV non serve perchè l'alimentazione avviene con spina a due poli senza terra. Il problema è la protezione generale sull'impianto. Lo scopo primario dell’impianto di messa a terra consiste nell’evitare che una qualsiasi parte metallica, che in condizioni normali non dovrebbe essere in tensione, acquisisca un potenziale a causa di un guasto della linea elettrica. Fondamentale perché un impianto elettrico venga definito a norma, questo dispositivo riesce quindi a disperdere la corrente, sprigionata in seguito a un guasto, nel terreno evitando pericolosi episodi di scossa o folgorazione. Le caratteristiche di esso sono dettate dalla norma CEI 64-8. In altre parole, la messa a terra di un impianto elettrico consiste nel collegamento di qualsiasi conduttore di corrente al terreno, pensato per disperdervi le cariche elettriche e per evitare che il suddetto conduttore acquisti una tensione pericolosa per gli individui a causa del deterioramento del sistema di isolamento dell’impianto o in seguito a guasti.
Ora questo significa che la necessità di un collegamento a terra in una TV moderna è inesistente non essendovi parti metalliche esposte e non isolate che sono suscettibili di provocare folgorazione.
In definitiva la TV mettila pure ed è inutile collegarla ad un UPS ma adegua l'impianto per la tua sicurezza e quella dei tuoi cari.
Quindi non serve a nulla spendere soldi per un ups a onda sinusoïdale per avere la corrente sempre stabile? Che tra l’altro ups con ARV sono esageratamente costosi
 
Quindi non serve a nulla spendere soldi per un ups a onda sinusoïdale per avere la corrente sempre stabile? Che tra l’altro ups con ARV sono esageratamente costosi
Nel caso tuo se l'intenzione è correggere eventuali problemi di stabilità della tensione di rete che dovresti però verificare un UPS serve a poco. Basta un AVR puro che costa molto meno tenendo presente che la tensione erogata dalla rete è dal 2008 fissata in 230V +/- il 10% quindi con possibilità di variazione di 23V in più o in meno. Un UPS con la TV ha poco senso.
 
Nel caso tuo se l'intenzione è correggere eventuali problemi di stabilità della tensione di rete che dovresti però verificare un UPS serve a poco. Basta un AVR puro che costa molto meno tenendo presente che la tensione erogata dalla rete è dal 2008 fissata in 230V +/- il 10% quindi con possibilità di variazione di 23V in più o in meno. Un UPS con la TV ha poco senso.
Avevo pensato la stessa cosa, magari compro un avr da mettere direttamente nella presa.
Il dubbio mi è venuto quando mentre avevo la tv accesa ho acceso anche la luce del salone e nello stesso momento c’è stata come un interruzione nel volume della tv . Non so se c’entra qualcosa
 
Avevo pensato la stessa cosa, magari compro un avr da mettere direttamente nella presa.
Il dubbio mi è venuto quando mentre avevo la tv accesa ho acceso anche la luce del salone e nello stesso momento c’è stata come un interruzione nel volume della tv . Non so se c’entra qualcosa
Questo può essere dovuto al tipo di lampada utilizzato. Se è di quelle a basso consumo fluorescente dà problemi sulle linee di alimentazione in generale non solo sulla TV all'atto dell'accensione
 