COLLEGAMENTO A STELLA E A TRIANGOLO (SISTEMI TRIFASE)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un sistema trifase simmetrico può essere generato da un alternatore, in cui gli avvolgimenti possono essere collegati: 1) a stella (ciascuna impedenza viene collegata tra una fase e il neutro, per cui ai suoi capi si ha la tensione "stellata"); 2) a triangolo (ciascuna impedenza è collegata tra due fasi, per cui ai suoi capi si ha la tensione "concatenata").
Nel caso di collegamento a triangolo, il centro stella (e quindi il neutro) non è disponibile.
Le tensioni "stellate" (dette anche "di fase") sono quelle esistenti ai capi degli avvolgimenti del generatore e quindi anche degli utilizzatori (nel caso di un sistema simmetrico ed equilibrato avremo: E1=E2=E3=E).
Le tensioni "concatenate" (dette anche "di linea") sono le tensioni V esistenti tra due fasi qualunque.
La relazione tra la tensione concatenata e la tensione stellata è: V=E*sqrt(3).
Possiamo affermare che le tre tensioni concatenate (nel collegamento a stella) formano una terna simmetrica, con lo stesso valore efficace e sfasate di 120° tra loro; questa proprietà permette di effettuare la distribuzione dell'energia elettrica con due tensioni differenti, secondo che si collega il carico tra due fili di fase o tra un filo di fase e il neutro.
Nel collegamento a triangolo, in cui l'uscita di un generatore è collegata all'ingresso di un altro (la stessa cosa vale per gli utilizzatori), sono disponibili solo le tensioni concatenate, il cui valore coincide con le fem prodotte dalle fasi del generatore: V12=E1 - V23=E2 - V31=E3.
Le fasi formano un circuito chiuso: E12+E23+E31=0.
Nell'ipotesi di carico equilibrato, deve essere soddisfatta la condizione E1=E2=E3.
Infine ricordo che nel collegamento a triangolo le correnti di linea e le correnti di fase, che nel collegamento a stella non variano, assumono valori differenti.
A presto :sisi:
P.S. https://elettronicasemplice.weebly.com/sistema-trifase-stella-triangolo.html ;)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un sistema trifase simmetrico può essere generato da un alternatore, in cui gli avvolgimenti possono essere collegati: 1) a stella (ciascuna impedenza viene collegata tra una fase e il neutro, per cui ai suoi capi si ha la tensione "stellata"); 2) a triangolo (ciascuna impedenza è collegata tra due fasi, per cui ai suoi capi si ha la tensione "concatenata").
Nel caso di collegamento a triangolo, il centro stella (e quindi il neutro) non è disponibile.
Le tensioni "stellate" (dette anche "di fase") sono quelle esistenti ai capi degli avvolgimenti del generatore e quindi anche degli utilizzatori (nel caso di un sistema simmetrico ed equilibrato avremo: E1=E2=E3=E).
Le tensioni "concatenate" (dette anche "di linea") sono le tensioni V esistenti tra due fasi qualunque.
La relazione tra la tensione concatenata e la tensione stellata è: V=E*sqrt(3).
Possiamo affermare che le tre tensioni concatenate (nel collegamento a stella) formano una terna simmetrica, con lo stesso valore efficace e sfasate di 120° tra loro; questa proprietà permette di effettuare la distribuzione dell'energia elettrica con due tensioni differenti, secondo che si collega il carico tra due fili di fase o tra un filo di fase e il neutro.
Nel collegamento a triangolo, in cui l'uscita di un generatore è collegata all'ingresso di un altro (la stessa cosa vale per gli utilizzatori), sono disponibili solo le tensioni concatenate, il cui valore coincide con le fem prodotte dalle fasi del generatore: V12=E1 - V23=E2 - V31=E3.
Le fasi formano un circuito chiuso: E12+E23+E31=0.
Nell'ipotesi di carico equilibrato, deve essere soddisfatta la condizione E1=E2=E3.
Infine ricordo che nel collegamento a triangolo le correnti di linea e le correnti di fase, che nel collegamento a stella non variano, assumono valori differenti.
A presto :sisi:
P.S. https://elettronicasemplice.weebly.com/sistema-trifase-stella-triangolo.html ;)
Ultima modifica da un moderatore: