PROBLEMA alimentatori che saltano in serie

reynold

Nuovo Utente
121
1
Salve ragazzi in un ufficio stano saltando tutti gli alimentatori dei pc delle impiegate. Oggi ne ho cambiato uno e lo ho messo nuovo. Ho riportato il pc nell'ufficio in questione, lo ho collegato e dopo 5 minuti l'alimentatore è saltato di nuovo. Fino a poco tempo fa nessuno dei pc aveva dato problemi, mentre ora ogni giorno c'è u alimentatore che si brucia
Non mi pare normale. Non sono un esperto ma potrebbe essere un malfunzionamento dell'impianto elettrico? L'ufficio ha un quadro e le varia ciabatte.
grazie.
 

BaldosArts

Utente Èlite
4,301
1,436
CPU
Intel Core i5 3570
Dissipatore
Zalman CNPS 9500 Led
Scheda Madre
ASRock z77 Extreme4
HDD
SSD SanDisk Plus 480GB + SSD Samsung 830 128GB + HDD Toshiba P300 1TB
RAM
(2x8) 16GB Corsair Vengeance 1600MHz cl9
GPU
Gigabyte GTX 750ti
Audio
integrata 7.1
Monitor
23" IPS DELL U2312HM
PSU
Corsair CX550M semimodulare
Case
Cooler Master CM690 II USB 3.0
Periferiche
Multifunzione HP OfficeJet 6950
Net
FTTC Vodafone
OS
Windows 10 Pro 64bit
sembra proprio un problema di impianto elettrico.
Munisciti di UPS
 

mercur

UTENTE LEGGENDARIO
Utente Èlite
10,735
3,786
CPU
portatile scrausus
Case
Una sola, quella in affitto
che alimentatori sono?
 

reynold

Nuovo Utente
121
1
Sono pc vecchi con win xp. Non ho guardato che tipo di alimentatori siano. Sono da 500 W e costano 20 euro, roba scarsa. Però fino ad oggi non avevano dato problemi. I pc poi fanno solo office internet e posta elettronica
 

gpsambe

Utente Attivo
616
215
Come tutti gli alimentatori switching, soffrono degli sbalzi di tensione sulla rete, che possono essere causati, ad esempio dalla riattivazione dell'alimentazione a monte, se sono stati fatti dei distacchi per effettuare manutenzioni, oppure da grossi carichi che vengono spenti e accesi di frequente.
Come ti hanno consigliato, è opportuno installare dei gruppi di continuità, di tipo "on line", vale a dire con conversione da batteria sempre attiva.
Fanno appunto da filtro per i disturbi sulla rete 230 volts, oltre a impedire distacchi improvvisi di alimentazione.
Inoltre vanno connessi al pc tramite usb (di solito) e il loro sw deve essere installato e programmato per chiudere Windows e spegnere il pc prima che si scarichino le batterie.
 

mercur

UTENTE LEGGENDARIO
Utente Èlite
10,735
3,786
CPU
portatile scrausus
Case
Una sola, quella in affitto
Sono pc vecchi con win xp. Non ho guardato che tipo di alimentatori siano. Sono da 500 W e costano 20 euro, roba scarsa. Però fino ad oggi non avevano dato problemi. I pc poi fanno solo office internet e posta elettronica
Se è roba scarsa da 20 euro è normale che si rompano tutti uno dopo l'altro. Sarebbe strano il contrario. Se sono di questo livello non butterei i soldi per un ups.
 

reynold

Nuovo Utente
121
1
Non discuto che sia roba scarsa.
Ma non mi sembra normale che lo uso per un'ora nel mio ufficio e funziona. Trasferisco il tutto all'ufficio contabilità e dopo 5 minuti si rompe.
Cosi come non mi sembra normale che da due giorni a questa parte si stiano rompendo tutti gli alimentatori dello stesso ufficio contabilità e tutti insieme, mentre nell'ufficio di fianco è tutto ok.
 

mercur

UTENTE LEGGENDARIO
Utente Èlite
10,735
3,786
CPU
portatile scrausus
Case
Una sola, quella in affitto
Non discuto che sia roba scarsa.
Ma non mi sembra normale che lo uso per un'ora nel mio ufficio e funziona. Trasferisco il tutto all'ufficio contabilità e dopo 5 minuti si rompe.
Cosi come non mi sembra normale che da due giorni a questa parte si stiano rompendo tutti gli alimentatori dello stesso ufficio contabilità e tutti insieme, mentre nell'ufficio di fianco è tutto ok.
però non imputerei questo alla linea elettrica visto che immagino la stanza accanto sia collegata alla stessa cabina e contatore...
 

gpsambe

Utente Attivo
616
215
però non imputerei questo alla linea elettrica visto che immagino la stanza accanto sia collegata alla stessa cabina e contatore...
.. Il punto è che non sono state fornite info.. Se esiste un fattore che accomuna i computer che si stanno rompendo.. Quale può essere oltre la linea di alimentazione? È aumentata la temperatura dell'ufficio? Gli alimentatori sono tutti di un lotto difettoso?

Inviato dal mio MHA-L29 utilizzando Tapatalk
 

reynold

Nuovo Utente
121
1
Si le due stanze hanno lo stesso contatore ma hanno due quadri diversi separati.
La temperatura non è aumentata. Quest'estate per dire con 30°C non c'erano problemi.
Gli alimentatori non sono tutti di un lotto difettoso. Quelli nuovi che sostituisco sono scarsi certo, però in giro funzionano.
IN quell'ufficio no. Saltano
 

Kelion

Quid est veritas? Est vir qui adest
Utente Èlite
41,531
14,064
CPU
5600X
Dissipatore
Arctic Liquid Freezer 240
Scheda Madre
ASUS ROG STRIX B550-F GAMING (WI-FI)
HDD
1 SSD 1TB M.2 NVMe Samsung 970 Evo plus 4 HDD P300 3TB ciascuno
RAM
2x8GB Crucial Ballistix 3600 MHz
GPU
RTX 3060 Ti
Monitor
AOC 24G2U 144 Hz
PSU
EVGA G2 750W
Case
NZXT H510
Periferiche
Varie
Net
FTTC 100/30
OS
Windows 10, Debian 10
Si le due stanze hanno lo stesso contatore ma hanno due quadri diversi separati.
La temperatura non è aumentata. Quest'estate per dire con 30°C non c'erano problemi.
Gli alimentatori non sono tutti di un lotto difettoso. Quelli nuovi che sostituisco sono scarsi certo, però in giro funzionano.
IN quell'ufficio no. Saltano
Fai controllare l'impianto capita che si rompano i rifasatori o i filtri per i carichi distorcenti sulla 380V che provocano sovratensioni sulla linea a 220V che scassano tutte le apparecchiature elettroniche collegate
 
Ultima modifica:

Blume.

Moderatore
Staff Forum
Utente Èlite
24,434
11,267
CPU
I7 8700K
Dissipatore
Silent loop B-Quiet 360
Scheda Madre
Fatal1ty Z370 Gaming K6
HDD
3 Tera su Western Digital 3 Tera su Toshiba p300 3Ssd da 500Gb
RAM
Corsair Vengeance DDR4 LPX 4X4Gb 2666Mhz
GPU
Msi Gtx 1080Ti Gaming Trio X
Audio
Integrata
Monitor
SyncMaster P2470HD
PSU
Evga Supernova 650W G2
Case
Dark Base 700 B-Quiet
Net
100/50 Ftth Fastweb
OS
Windows 10Pro. 64Bit
Non discuto che sia roba scarsa.
Ma non mi sembra normale che lo uso per un'ora nel mio ufficio e funziona. Trasferisco il tutto all'ufficio contabilità e dopo 5 minuti si rompe.
Cosi come non mi sembra normale che da due giorni a questa parte si stiano rompendo tutti gli alimentatori dello stesso ufficio contabilità e tutti insieme, mentre nell'ufficio di fianco è tutto ok.
La linea su cui sono collegati gli altri pc, che continuano a funzionare, potrebbe essere non la stessa di quella che alimenta i pc che muoiono.
Le prese a cui sono collegati i pc sono per caso sotto ups? se no, serve che tu faccia controllare l'impianto elettrico.
 

Falco75

UTENTE SETTIMO SENSO
Utente Èlite
30,902
17,044
CPU
i7 3960X @4.6 liquid - XSPC Raystorm | i5 3570k @4.2
Scheda Madre
Asrock Fatal1ty Pro X79 | Asrock Z77M
RAM
16Gb DDR3 Mushkin 2133MHz | 16Gb KLEVV DDR3 2400MHz
GPU
GTX 1080 | R9 290
Monitor
DELL U2711 @ 2560x1440 | Acer HS244HQ 3D
PSU
Antec HCP Platinum 850w | EVGA B3 450w
Case
Corsair 900D | InWin 805 Infinity
OS
Entrambi operativi!
Si le due stanze hanno lo stesso contatore ma hanno due quadri diversi separati.
La temperatura non è aumentata. Quest'estate per dire con 30°C non c'erano problemi.
Gli alimentatori non sono tutti di un lotto difettoso. Quelli nuovi che sostituisco sono scarsi certo, però in giro funzionano.
IN quell'ufficio no. Saltano

La temperatura al massimo gli da' derating e si spengono, non e' che esplodono.

Due consigli:
1) cambia marca di alimentatori dopo averla chiesta a noi
2) usa un AVR e un SPD a monte dell'impianto - nel frattempo consiglio intervento tecnico con tester e/o oscilloscopio per vedere checcazz sta uscendo dalle prese della corrente
 

Entra

oppure Accedi utilizzando
Discord Ufficiale Entra ora!