Ups eaton pw9130i3000t-xl ?

  • Autore discussione Autore discussione Utente cancellato 388553
  • Data d'inizio Data d'inizio
Pubblicità
U

Utente cancellato 388553

Ospite
Ciao a tutti stavo facendo un giro quando mi sono imbattuto in una fabbrica abbandonata da circa 5 anni e entrando noto un ups. Il modello in questione è un eaton pw9130i3000t-xl. Le batterie non so come siano messe e non me ne intendo molto ma sapendo cos'era un UPS e cercando il modello su internet ho visto che nuovo costa sui 1000 euro. Cosa devo fare secondo voi ? Come faccio a vedere se funziona bene?
 
E' un ottimo UPS ma ci sono vari problemi per i quali ti sconsiglierei di utilizzarlo in casa.
E' rumoroso con ventole sempre in funzione perchè è un online a doppia conversione e perchè ha potenza spropositata per un utilizzo in un'abitazione normale visto che è 3000 VA 2700Watt e ciò sta ad indicare anche la sua qualità visto che ha un rendimento del 90%.
Se è stato abbandonato per lungo tempo le batterie saranno da cambiare anche se un tentativo di ricarica lo farei. Le batterie di quell'UPS costano perchè monta 8 batterie da 9Ah 12V. A volerle comprare economiche sono 25 euro circa l'una e sono 200 euro.
Non ultimo difetto ma poco male pesa più di 34 Kg...
 
34 kg? io me lo sono portato sulle spalle . Comunque per ricaricarlo lo attacco e aspetto? Impatterà di molto sulla bolletta?
--- i due messaggi sono stati uniti ---
34 kg? io me lo sono portato sulle spalle . Comunque per ricaricarlo lo attacco e aspetto? Impatterà di molto sulla bolletta?
Comunque cosa molto positiva si accende il display
 
Ultima modifica da un moderatore:
34 kg? io me lo sono portato sulle spalle . Comunque per ricaricarlo lo attacco e aspetto? Impatterà di molto sulla bolletta?
--- i due messaggi sono stati uniti ---

Comunque cosa molto positiva si accende il display
Tienilo sotto carica un paio di giorni. Senti le ventole che girano? Vedi delle scritte o icone lampeggianti sullo schermo?
 
Si lo schermo si accende e sento le ventole. È abbastanza impolverato perciò lo sto pulendo. Fra poco lo metto in carica. Nel caso lo andassi a vendere ci farei qualcosa dato che hai detto che in casa è abbastanza inutile?
 
Si lo schermo si accende e sento le ventole. È abbastanza impolverato perciò lo sto pulendo. Fra poco lo metto in carica. Nel caso lo andassi a vendere ci farei qualcosa dato che hai detto che in casa è abbastanza inutile?
Dovresti quantomeno aprirlo e pulirlo all'interno perbene. Se noti batterie con contatti ossidati bianco verde puliscili con una spazzolina in fili di ottone e metti del grasso di vaselina filante. Fai tutto questo prima di collegarlo per la carica.
 
Beeepa e dice loading 0 percento
--- i due messaggi sono stati uniti ---
Guardando dentro era solo impolverato non aveva niente di associato o arrugginito anche perché era al chiuso perfortuna
 

Allegati

  • DSC_0384.webp
    DSC_0384.webp
    471.2 KB · Visualizzazioni: 15
Ultima modifica da un moderatore:
Beeepa e dice loading 0 percento
--- i due messaggi sono stati uniti ---
Guardando dentro era solo impolverato non aveva niente di associato o arrugginito anche perché era al chiuso perfortuna
Il load allo 0% è normale perchè è senza carico (load) collegato. E' un online quindi misura in tempo reale quanti watt sono assorbiti esprimendoli in percentuale. Ad occhio direi che funziona.
 
Che beepi è normale perché quando si accende la spia rossa inizia e non si ferma
--- i due messaggi sono stati uniti ---
Che beepi è normale ?perché quando si accende la spia rossa inizia e non si ferma
--- i due messaggi sono stati uniti ---
Che beepi è normale ?perché quando si accende la spia rossa inizia e non si ferma
--- i due messaggi sono stati uniti ---
--- i due messaggi sono stati uniti ---
Che beepi è normale ?perché quando si accende la spia rossa inizia e non si ferma
--- i due messaggi sono stati uniti ---
--- i due messaggi sono stati uniti ---
Guardando nel manuale dice che si accende la spia e emette ogni 3 secondi un segnale acustico quando la batteria è a un livello basso. Quindi per ora tutto nella norma
--- i due messaggi sono stati uniti ---
Ok facendo una prova collegando alla ciabatta dell'ups un caricatore mi dà load 1 percento quindi direi che va. L'unica cosa sono le batterie. Appena lo accendo inizia a beepare appunto ogni 3 secondi (batterie scariche e non riesco a disattivare questo rumore premendo esc come da manuale) lo potrei lasciare a caricare per un giorno ma fa un casino.... Qualcuno di voi saprebbe come mutarlo?
 
Ultima modifica da un moderatore: