UPS: alimentazione non corretta e AVR attivo.

  • Autore discussione Autore discussione Luk3
  • Data d'inizio Data d'inizio
Pubblicità

Luk3

Utente Attivo
Messaggi
708
Reazioni
92
Punteggio
67
Ieri sera sentivo dei rumori anomali dal mio UPS, l'atlantis host power 1502. Ho visto che l'input era a 239 V, mentre l'output era fisso a 200 V, con la spia dell'AC Mode che lampeggiava.

Nel libretto di istruzioni dice che il segnale indica l'AVR attivo: il gruppo sta compensando col trasformatore interno un alimentazione non corretta (ma in finestra).

Forse era la tensione in ingresso troppo elevata?

un altra cosa che mi ha lasciato perplesso, sempre nel libretto di istruzioni (ma non dovrebbe avere a che fare con questo problema) è alla voce risoluzione problemi.

"quando la rete è assente o fuori finestra di funzionamento tollerata, il carico si spegne". -> Tale tipologia di ups non è adatto a questo carico, si consiglia di cambiare UPS con uno sinusoidale.

"quando la rete è assente o fuori finestra di funzionamento tollerata, il carico e l'US si spegono". -> L'UPS va in protezione per evitare di guastarsi a causa della tipologia del carico collegato (PFC attivo). Potrebbe essere necessario un UPS di maggior potenza e/o tipologia differente (Sinusoidale).

Pemesso che non mi si è spento nè il pc nè l'ups, mi sorge però il dubbio che questo ups non sia sinusoidale, e quindi non adatto ai carichi con PFC attivo. Poichè quando l'ho comprato ho chiesto espressamente un UPS conquesta caratteristica, e mi è stato consigliato questo..è effetivamente così, questo atlantis non è sinusoidale?
 
Ultima modifica:
Ieri sera sentivo dei rumori anomali dal mio UPS, l'atlantis host power 1502. Ho visto che l'input era a 239 V, mentre l'output era fisso a 200 V, con la spia dell'AC Mode che lampeggiava.

Nel libretto di istruzioni dice che il segnale indica l'AVR attivo: il gruppo sta compensando col trasformatore interno un alimentazione non corretta (ma in finestra).

Forse era la tensione in ingresso troppo elevata?

un altra cosa che mi ha lasciato perplesso, sempre nel libretto di istruzioni (ma non dovrebbe avere a che fare con questo problema) è alla voce risoluzione problemi.

"quando la rete è assente o fuori finestra di funzionamento tollerata, il carico si spegne". -> Tale tipologia di ups non è adatto a questo carico, si consiglia di cambiare UPS con uno sinusoidale.

"quando la rete è assente o fuori finestra di funzionamento tollerata, il carico e l'US si spegono". -> L'UPS va in protezione per evitare di guastarsi a causa della tipologia del carico collegato (PFC attivo). Potrebbe essere necessario un UPS di maggior potenza e/o tipologia differente (Sinusoidale).

Pemesso che non mi si è spento nè il pc nè l'ups, mi sorge però il dubbio che questo ups non sia sinusoidale, e quindi non adatto ai carichi con PFC attivo. Poichè quando l'ho comprato ho chiesto espressamente un UPS conquesta caratteristica, e mi è stato consigliato questo..è effetivamente così, questo atlantis non è sinusoidale?



Ciao, quel UPS è un modello ad onda sinusoidale pura, come puoi leggere dalle caratteristiche.
Quello che non mi torna sono i valori di input/output: un valore di 239 in entrata è ancora accettabile ed in teoria non dovrebbe essere "corretto" dal gruppo, ma che in uscita ti riporti 200 è ancora più strano.

Il carico che si spegne nonostante il gruppo sia ben dimensionato può dipendere da un'incompatibilità col PFC attivo; come descritto insomma, ma non mi pare il tuo caso.

Quando il gruppo entra in AVR mode dovresti sentire un "tac" nel momento in cui si attiva e un altro nel momento in cui si disattiva. È questo il rumore che hai sentito?
Adesso che valori ti riporta?
 
Ciao, quel UPS è un modello ad onda sinusoidale pura, come puoi leggere dalle caratteristiche.
Quello che non mi torna sono i valori di input/output: un valore di 239 in entrata è ancora accettabile ed in teoria non dovrebbe essere "corretto" dal gruppo, ma che in uscita ti riporti 200 è ancora più strano.

Il carico che si spegne nonostante il gruppo sia ben dimensionato può dipendere da un'incompatibilità col PFC attivo; come descritto insomma, ma non mi pare il tuo caso.

Quando il gruppo entra in AVR mode dovresti sentire un "tac" nel momento in cui si attiva e un altro nel momento in cui si disattiva. È questo il rumore che hai sentito?
Adesso che valori ti riporta?



adesso è normale, sta a 235 sia in entrata che in uscita..
 
Si e' un po' sregolato.

Dava 239V come troppo alta (la trattava come fosse a 250V o oltre) e ha messo in presa piu' bassa il trasformatore multipresa automatico,

cosa che non doveva fare o che comunque doveva fare ma non abbassando a 200V (-20%).

Puo' essere un caso ma se te lo rifa' spesso va mandato in assistenza.

Essendo un modello sinewave, non puo' essere incompatibile con niente.
 
Pubblicità
Pubblicità
Indietro
Top