PROBLEMA Manutenzione Caldaia Fai Da Te

Pubblicità
Puoi tenerla anche un po' più alta ma non andrei oltre 1,5 bar. Per sfiatare l impianto basta aprire il rubinetto nel termo finché non esce più aria ma solo acqua, di solito basta qualche bicchiere non secchiate.

da quando ho alzato la pressione con la manopola di aria non ne e' uscita mai, solo molta acqua.
Comunque la pressione non si abbassa piu' sotto 1,9 bar circa. Ho provato a far uscire altra acqua dai termosifoni di sopra, con i rispettivi rubinetti chiusi, ma la pressione non si abbassa, anzi, a volte dopo ogni spurgo l'acqua si mette in circolo e il misuratore della pressione si alza sopra i 2 bar, poi si riposiziona, come sempre, verso 1,9 bar, non c'e' verso di abbassarla a uno...

p.s. ma in teoria lo spurgo ogni quanto andrebbe fatto?
 
Ultima modifica:
Se esce solo acqua non serve più spurgare. Per abbassare la pressione devi chiudere la valvola nella caldaia,quella di riempimento e aprire quella dei termosifoni e far uscire acqua.
 
È quella che hai aperto per far aumentare la pressione, ora devi essere sicura che sia completamente chiusa.
 
s
È quella che hai aperto per far aumentare la pressione, ora devi essere sicura che sia completamente chiusa.

si', quella l'avevo chiusa dopo aver alzato la pressione a 1,6, all'inizio e prima ancora di far uscire l'acqua dal termosifone (preciso sempre che aria non ne e' uscita, solo acqua).

L'operazione che suggerisci tu l'ho gia' fatta, sia con i rubinetti dei termosifoni chiusi che aperti: la pressione si abbassa, a volte si alza, comunque non scende mai sotto 1,6 , e ora ogni volta che qualcuno usa l'acqua calda la pressione sale ben oltre i 2 bar, esce acqua dalla caldaia (e annaffia il lavello in pratica)...

Dici che c'e' qualcosa di rotto o ho sbagliato la procedura all'inizio , la prima volta che ho alzato la pressione da circa 0 a 1,6?
 
Se apri il rubinetto posizionato nella parte alta del termosifone( quello x sfiatare) e fai uscire acqua la pressione dovrebbe calare. Lo chiudi al raggiungimento della pressione desiderata.
 
ma l'operazione va fatta col rubinetto del termosifone (quello che ne permette l'accensione) aperto o chiuso? E da un termosifone qualsiasi?
Ho provato in tutti i modi, rubinetto aperto e chiuso, termosifone vicino e lontano, ma quando lo faccio la pressione scende ma mai sotto 1,6 bar...
 
Riproviamo...
ma l'operazione va fatta col rubinetto del termosifone (quello che ne permette l'accensione) aperto o chiuso? E da un termosifone qualsiasi?
Ho provato in tutti i modi, rubinetto aperto e chiuso, termosifone vicino e lontano, ma quando lo faccio la pressione scende ma mai sotto 1,6 bar...


Riproviamo.....caldaia accesa e su termosifoni, rubinetto (che si chiama valvola) ingresso acqua termosifoni (quella che fa salire la pressione) chiusa. Quindi termosifoni in funzione aprì una valvola di spurgo da un termo e fa uscire acqua fino alla pressione da te voluta 1.5 bar.
La caldaia deve essere accesa!!!
 
La situazione e' peggiorata, ora la pressione si alza verso i 3 bar senza che vi sia alcun rubinetto della casa aperto e con la caldaia spenta, di conseguenza si stava allagando tutto. Abbiamo spento l'interruttore dell'acqua calda (in un'altra stanza dell'abitazione) e solo cosi' la pressione riscende.
Ho rifatto lo sfiato tirando fuori l'acqua dal termosifone vicino alla caldaia (caldaia spenta, interruttore dell'acqua calda spento), la pressione si e' abbasssata fino a 0,5 e allora ho smesso. Ho riacceso l'interruttore dell'acqua calda e la pressione e' aumentatat automaticamente di nuovo, e' riuscita di nuovo l'acqua dalla valvola di sicurezza (tutti i rubinetti della casa, docce ecc, sono chiusi, la pressione si alza da sola)
 
La situazione e' peggiorata, ora la pressione si alza verso i 3 bar senza che vi sia alcun rubinetto della casa aperto e con la caldaia spenta, di conseguenza si stava allagando tutto. Abbiamo spento l'interruttore dell'acqua calda (in un'altra stanza dell'abitazione) e solo cosi' la pressione riscende.
Ho rifatto lo sfiato tirando fuori l'acqua dal termosifone vicino alla caldaia (caldaia spenta, interruttore dell'acqua calda spento), la pressione si e' abbasssata fino a 0,5 e allora ho smesso. Ho riacceso l'interruttore dell'acqua calda e la pressione e' aumentatat automaticamente di nuovo, e' riuscita di nuovo l'acqua dalla valvola di sicurezza (tutti i rubinetti della casa, docce ecc, sono chiusi, la pressione si alza da sola)

Probabilmente c'e' la valvola di entrata dell'acqua bloccata in apertura

a pag. 14 del manuale da te postato (simile, ma non uguale alla tua) e' indicato che per caricare l' acqua la valvola va tirata in basso, quindi la devi rispingere in alto per chiuderla. nella foto
http://tomshw.digidip.net/visit?url...hreads/manutenzione-caldaia-fai-da-te.615722/
sembra invece che sia tirato in basso perche' vedo un anellino di sporco nel perno (o pistoncino) vedi se puoi rispingerlo in alto
 
Il consiglio più sensato che va dato in questo momento è quello di chiamare un esperto del settore che ti sistema il tutto e ti effettua i dovuti controlli per legge, compresi eventuali bollini blu...
Inoltre va ricordato che si sta sempre armeggiando con un apparecchio che utilizza il gas, non ha molto senso cercare di risolvere con il FAI DA TE se non si è esperti del settore
 
Probabilmente c'e' la valvola di entrata dell'acqua bloccata in apertura

a pag. 14 del manuale da te postato (simile, ma non uguale alla tua) e' indicato che per caricare l' acqua la valvola va tirata in basso, quindi la devi rispingere in alto per chiuderla. nella foto
http://tomshw.digidip.net/visit?url=https://drive.google.com/file/d/0B8LWWcoHy7-nWnZrVmhpMWxkQVk/view?usp=sharing&ppref=https://www.tomshw.it/forum/threads/manutenzione-caldaia-fai-da-te.615722/
sembra invece che sia tirato in basso perche' vedo un anellino di sporco nel perno (o pistoncino) vedi se puoi rispingerlo in alto

L'avevo già spinto in alto al massimo, più di così non va... Comunque ho chiamato l'azienda che fornisce assistenza per quel modello e ci fa la revisione annuale di solito, al termotecnico ho proprio chiesto se è possibile che sia da spingere meglio verso l'alto ma lui ha risposto che quella valvola si chiude in un solo modo, e cioè ruotandola in senso orario...
 