DOMANDA Corrente in entrata alimentatore

Mithrandir2408

Nuovo Utente
11
0
Buongiorno a tutti, ho da poco comprato un ups line interactive ma mi accorgo solo dopo qualche giorno che nel momento in cui ci sono cali di tensione, ed entra in modalità avr, mi spara sull alimentatore 249/250volt che mi sembrano un po tantini… premettendo che lo cambierò subito, vorrei sapere se avendo alimentato il mio psu (cooler master v850sfx) a 250volt potrei aver creato qualche danno essendo scritto sull etichetta dello stesso Input: 100-240v
Grazie
 
U

Utente 125751

Ospite
Buongiorno a tutti, ho da poco comprato un ups line interactive ma mi accorgo solo dopo qualche giorno che nel momento in cui ci sono cali di tensione, ed entra in modalità avr, mi spara sull alimentatore 249/250volt che mi sembrano un po tantini… premettendo che lo cambierò subito, vorrei sapere se avendo alimentato il mio psu (cooler master v850sfx) a 250volt potrei aver creato qualche danno essendo scritto sull etichetta dello stesso Input: 100-240v
Grazie

Salve a te.

La tensione in ingresso non deve superare i 240v.
Qual è la marca ed il modello di questo UPS?
 

Dumah Brazorf

Utente cAttivo
Utente Èlite
7,635
3,554
250V te li può dare direttamente l'enel, è nel 10% di tolleranza.
Se ho capito c'è un drop improvviso, l'avr interviene aumentando la tensione, la tensione di rete torna quasi subito a valori normali e tempo qualche secondo anche l'avr stacca. Non è un problema.
 

Mithrandir2408

Nuovo Utente
11
0
250V te li può dare direttamente l'enel, è nel 10% di tolleranza.
Se ho capito c'è un drop improvviso, l'avr interviene aumentando la tensione, la tensione di rete torna quasi subito a valori normali e tempo qualche secondo anche l'avr stacca. Non è un problema.
Grazie mille era questo che volevo sapere, anche se a me capita che si attacca l avr anche per 1/2 ore filate nelle ore di punta (non è l impianto di casa)
 
Ultima modifica:

Dumah Brazorf

Utente cAttivo
Utente Èlite
7,635
3,554
Rimisura, non è che avviene il contrario cioè tensione di rete sui 250V e l'ups la abbassa?
Non è normale che intervenga con 230V portandoli a 250V.
 

Kelion

Quid est veritas? Est vir qui adest
Utente Èlite
41,630
14,099
CPU
5600X
Dissipatore
Arctic Liquid Freezer 240
Scheda Madre
ASUS ROG STRIX B550-F GAMING (WI-FI)
HDD
1 SSD 1TB M.2 NVMe Samsung 970 Evo plus 4 HDD P300 3TB ciascuno
RAM
2x8GB Crucial Ballistix 3600 MHz
GPU
RTX 3060 Ti
Monitor
AOC 24G2U 144 Hz
PSU
EVGA G2 750W
Case
NZXT H510
Periferiche
Varie
Net
FTTC 100/30
OS
Windows 10, Debian 10
Si sicurissimo in entrata 210v e spara a 250
La tensione come ti è stato detto da rete ha una tolleranza del +- 10% quindi entro un range da 207 a 253V. Mi sembra che abbia l'AVR tarato un pò stretto. Ma perchè hai preso un Green cell?
 

Mithrandir2408

Nuovo Utente
11
0
La tensione come ti è stato detto da rete ha una tolleranza del +- 10% quindi entro un range da 207 a 253V. Mi sembra che abbia l'AVR tarato un pò stretto. Ma perchè hai preso un Green cell?
Sono novello a riguardo l ho visto su amazon a prezzo allettante e mi serviva principalmente contro blackout, poi l ho portato in ufficio e ho problemi con avr…
 

Kelion

Quid est veritas? Est vir qui adest
Utente Èlite
41,630
14,099
CPU
5600X
Dissipatore
Arctic Liquid Freezer 240
Scheda Madre
ASUS ROG STRIX B550-F GAMING (WI-FI)
HDD
1 SSD 1TB M.2 NVMe Samsung 970 Evo plus 4 HDD P300 3TB ciascuno
RAM
2x8GB Crucial Ballistix 3600 MHz
GPU
RTX 3060 Ti
Monitor
AOC 24G2U 144 Hz
PSU
EVGA G2 750W
Case
NZXT H510
Periferiche
Varie
Net
FTTC 100/30
OS
Windows 10, Debian 10
Sono novello a riguardo l ho visto su amazon a prezzo allettante e mi serviva principalmente contro blackout, poi l ho portato in ufficio e ho problemi con avr…
E' roba economica. La Green Cell è polacca e in origine rimarchiava batterie di fabbricazione cinese adesso si è allargata con alimentatori, power bank, inverter e UPS. La fascia bassa di UPS è tutta a onda sinusoidale simulata. Devi andare sui power proof di seconda fascia per quelli ad onda pura
 

Mithrandir2408

Nuovo Utente
11
0
E' roba economica. La Green Cell è polacca e in origine rimarchiava batterie di fabbricazione cinese adesso si è allargata con alimentatori, power bank, inverter e UPS. La fascia bassa di UPS è tutta a onda sinusoidale simulata. Devi andare sui power proof di seconda fascia per quelli ad onda pura
Si infatti lo sto rendendo. C è qualcosa da controllare sul mio ali per vedere se i 250v hanno creato danni oppure no?
 

Kelion

Quid est veritas? Est vir qui adest
Utente Èlite
41,630
14,099
CPU
5600X
Dissipatore
Arctic Liquid Freezer 240
Scheda Madre
ASUS ROG STRIX B550-F GAMING (WI-FI)
HDD
1 SSD 1TB M.2 NVMe Samsung 970 Evo plus 4 HDD P300 3TB ciascuno
RAM
2x8GB Crucial Ballistix 3600 MHz
GPU
RTX 3060 Ti
Monitor
AOC 24G2U 144 Hz
PSU
EVGA G2 750W
Case
NZXT H510
Periferiche
Varie
Net
FTTC 100/30
OS
Windows 10, Debian 10
Si infatti lo sto rendendo. C è qualcosa da controllare sul mio ali per vedere se i 250v hanno creato danni oppure no?
No a 250V nessun danno. Più che altro era l'intervento dell'AVR fuori specifica a non aver senso
 
  • Mi piace
Reazioni: pribolo

Entra