Sarò "de coccio", ma proprio non riesco a farmi entrare in testa come calcolare il giusto UPS.
Ma devo tenere conto della targhetta dell'alimentatore?
Per farla breve, ho:
  • Un server con alimentatore da 1.100W. CPU Xeon, 16GB RAM, 6 dischi da 2,5.
  • Un PC con monitor
  • Un piccolo NAS Synology
  • Uno switch da 24 porte
  • Un router
  • Un raspberry
Il carico maggiore ce l'ha il server, ma secondo me (a naso e magari mi sbaglio) non utilizza tutta la potenza perché dimensionato per una seconda CPU ed altri HD.

A me basterebbe che stia acceso per 15/20 minuti così da fare lo shutdown delle macchine virtuali dentro il server.
Per la gestione non voglio cose complicate e costose. Mi oriento su APC ma mi basterebbe il segnale via USB ad una utility sul PC per mandare il comando di shutdown alle VM.

Secondo voi su che tipo di UPS mi dovrei indirizzare?
Ho usato il configuratore di APC ma mi spara dei prezzi che non rientrano nelle mie disponibilità. Vorrei stare se possibile sotto i 1.000€, meglio se molto sotto :asd:.
 

Ivar83

Utente Attivo
589
94
CPU
Ryzen 3950X
Dissipatore
Noctua NH-D15 SE-AM4
Scheda Madre
Asrock X470 Master SLI
Hard Disk
8TB Toshiba / m.2 Sabrent 500GB
RAM
HyperX 32GB
Scheda Video
Asus ROG Strix GeForce RTX 2080 SUPER
Monitor
ASUS ROG SWIFT PG27UQ 27
Alimentatore
Seasonic 24514 - Seasonic FOCUS+ 1000 Gold
Case
Be Quiet 900 rev.2
Sistema Operativo
Windows 10 Pro
Sarò "de coccio", ma proprio non riesco a farmi entrare in testa come calcolare il giusto UPS.
Ma devo tenere conto della targhetta dell'alimentatore?
Per farla breve, ho:
  • Un server con alimentatore da 1.100W. CPU Xeon, 16GB RAM, 6 dischi da 2,5.
  • Un PC con monitor
  • Un piccolo NAS Synology
  • Uno switch da 24 porte
  • Un router
  • Un raspberry
Il carico maggiore ce l'ha il server, ma secondo me (a naso e magari mi sbaglio) non utilizza tutta la potenza perché dimensionato per una seconda CPU ed altri HD.

A me basterebbe che stia acceso per 15/20 minuti così da fare lo shutdown delle macchine virtuali dentro il server.
Per la gestione non voglio cose complicate e costose. Mi oriento su APC ma mi basterebbe il segnale via USB ad una utility sul PC per mandare il comando di shutdown alle VM.

Secondo voi su che tipo di UPS mi dovrei indirizzare?
Ho usato il configuratore di APC ma mi spara dei prezzi che non rientrano nelle mie disponibilità. Vorrei stare se possibile sotto i 1.000€, meglio se molto sotto :asd:.
Ci sarebbe questo https://www.amazon.it/dp/B00NL25AAO/?tag=tomsforum-21

Anche se io uso altro, di brand diverso, non te lo sto dando come prima scelta solo perchè qui sul forum lo sconsigliano.
Ma a me ha salvato un server e un PC da gaming "costoso" il giono in cui entrò un fulmine in casa e dove ha potuto mi ha bruciato una Tv al piano di sotto e una stampante laser marchio Brother anche essa non collegata all'UPS.
Questo è quello che ho io:
APC BX1400UI Back-UPS Gruppo di continuità 1400VA 230V, AVR, Prese IEC
 

Tiger99

Nuovo Utente
87
3
Ti ringrazio della risposta.
Resta il problema di come calcolare correttamente il carico.
Ho letto parecchi articoli sull'argomento, ma nessuno fornisce una corretta indicazione se non il consigli di attaccare un misuratore alle prese di corrente.
Calcolarlo utilizzando la configurazione del server sui siti di APC & C. mi sembra fuorviante perché danno tutti una necessità a mio parere non giustificata.
 

Apocalysse

Utente Attivo
774
155
CPU
Presente
Dissipatore
Anche quello
Scheda Madre
Dovrebbe esserci
Hard Disk
Un solid qualcosa
RAM
Tanta
Scheda Video
Vecchiotta
Scheda Audio
Non c'è
Monitor
Si vede
Alimentatore
Fa il suo dovere
Case
C'è
Periferiche
Qualcosa ho aggiunto
Sistema Operativo
Windows a volte OSX
Ma devo tenere conto della targhetta dell'alimentatore?
No, quella è la potenza che può supportare al massimo l'alimentatore, non il consumo

Puoi considerare a spanne:
  • Un server con alimentatore da 1.100W. CPU Xeon, 16GB RAM, 6 dischi da 2,5.
400W senza monitor

  • Un PC con monitor
300W con monitor

  • Un piccolo NAS Synology
30W circa

  • Uno switch da 24 porte
  • Un router
  • Un raspberry
50W in tutto

Totale: 780W nel caso peggiore

Secondo voi su che tipo di UPS mi dovrei indirizzare?
Ho usato il configuratore di APC ma mi spara dei prezzi che non rientrano nelle mie disponibilità. Vorrei stare se possibile sotto i 1.000€, meglio se molto sotto :asd:.
Secondo me con questo dovresti stare tranquillo:
Eaton 1600VA - 1000W
 

Tiger99

Nuovo Utente
87
3
Totale: 780W nel caso peggiore
Ho attaccato tutto l'ambaradan ad un misuratore di tensione e l'ho lasciato attivo per mezza giornata.
Mi ha rilevato un picco di W pari a 329 ed un valore che oscilla a normalmente tra 265 e 280 W.
Ho un Power Factor di 89.
Il valore misurato degli Ampere è di 1,31.
Se non ho letto male ho 1,5 di KWh.