Scelta UPS! APC SUA1500I oppure ATLANTIS A03-HP2001, o altro :)

rapp

Utente Attivo
22
0
In questi giorni stavo facendo un pò di ricerche riguardo UPS e alimentatori a PFC attivo..

Dato che si legge di diversi utenti con opinioni diverse, l'altro giorno per togliermi ogni dubbio ho scritto ad Enermax.. ed ecco cosa l'assistenza Enermax, ottima, in sintesi mi ha detto:

"E' preferibile che la serie di Alimentatori Revolution sia abbinata ad un gruppo di continuità con uscita perfettamente sinusoidale dal momento che, per la natura dei loro circuiti interni, una forma approssimata può portare a possibili (ma non certi) danneggiamenti."

Ma escludendo questa cosa, che tralaltro con quel "(ma non certi)" per me lascia la situazione un pò così com'era :D , da come ho capito un UPS pseudosinusoidale serve, o 'potrebbe servire', 'solo' per i pc.. quindi volendoci collegare anche altre cose, casse monitor router lampada da scrivania e robe varie, è comunque il caso di avere una sinusoidale pura.. giusto?

Quindi ho fatto le mie nuove considerazioni ed ho deciso di andare per una sinusoidale pura.. :)

Come alimentatore ho un Enermax Revolution85+ 1250W, in vista di prendere una, e in futuro anche la seconda, di una delle nuove vga AMD e nVidia che stanno per uscire.. sarebbe bastato anche il 1000W per andare già sufficientemente larghi, ma siccome più si sta larghi e più si va comodi quindi di certo male non fa :D , già che c'ero ho preso il 1250W che rispetto al 1000W dovrebbe garantire qualcosina in più riguardo efficienza e silenziosità ai vari livelli di Watt erogati..

Quindi cercando UPS a sinusoidale pura, fra APC e Atlantis(che mi è sembrato essere il marchio più accreditato dopo APC, giusto?), e selezionando la scelta anche in base ai costi, ho trovato questi due prodotti:

ATLANTIS A03-HP2001 2000VA/1200W 355€

APC SUA1500I 1500VA/980W 375€

L'APC Smart da 2200VA (da 2000VA purtroppo non esiste), sarebbe la soluzione ideale, ma considerando che il 1500VA anche andrebbe bene, il 2200VA sarebbe una spesa decisamente troppo maggiore del dovuto..

Per i miei limitati parametri di giudizio, sperando che le informazioni riporate dai siti ufficiali siano veritiere, queste sono le mie semplici considerazioni:

L'Atlantis riesce ad erogare fino a 1200W, che di certo non mi dispiacciono, e l'APC che viene 15€ in più garantirebbe fino a 980W, che comunque pochi non sono..

In breve sostazialmente, anche se preferisco sempre stare molto largo :D , credo mi dovrebbero andare bene sia l'APC da 980W che l'Atlantis da 1200W..

Quindi vorrei avere un motivato parere globale e una spiegazione su quale dei due UPS mi andrebbe meglio, sia per i Watt realmente garantiti, sia in quanto a funzioni, consumi, rumorosità e ventole ecc ecc

*** Ovviamente sono apertissimo a qualsiasi altro parere e consiglio, e qualsiasi altro UPS che faccia al caso mio, quindi da almeno 900W, con onda sinusoidale pura, di buona qualità, che costi meno di 400€ e di qualsiasi altra marca, che pensate possa andarmi meglio, e sia migliore dei due che ho trovato io.. :) ***

Grazie e buon fine settimana :)
 

Quantico_

Utente Attivo
53
0
Ciao,
anch'io devo prendere un UPS ad onda sinusoidale pura dato che ho un alimentatore COOLER MASTER 1.000 W. EPS12V V2.91 Active PFC RSA-00-ESBAD2, ed anche un monitor LCD (Dell Ultrasharp U3011) che può assorbire 110W(typical)/250W(maximum).
Non so consigliarti tra i due gruppi che hai proposto ma volevo farti una domanda.
Se il tuo alimentatore ha 1250W perche dici che l'APC SUA1500I 1500VA/980W che può dare 980W può andar bene? Io ho capito che gli alimentatori con PFC attivo hanno bisogno di tutta la potenza. Tra l'altro nel manuale della tua scheda

http://www.enermax.com/files/ProductFile_eng/PF_File/11.pdf

a pag 23 è riportato che è necessario un UPS di 1500W/2100VA.
Mi interesserebbe sapere anche cos'hai preso e se tutto ti funziona.
A presto
 

rapp

Utente Attivo
22
0
Se il tuo alimentatore ha 1250W perche dici che l'APC SUA1500I 1500VA/980W che può dare 980W può andar bene? Io ho capito che gli alimentatori con PFC attivo hanno bisogno di tutta la potenza. Tra l'altro nel manuale della tua scheda

http://www.enermax.com/files/ProductFile_eng/PF_File/11.pdf

a pag 23 è riportato che è necessario un UPS di 1500W/2100VA.
Mi interesserebbe sapere anche cos'hai preso e se tutto ti funziona.
A presto

Ciao, purtroppo non si trovano facilmente informazioni chiare e certe riguardo gli ups e i vari problemi di compatibilità con gli alimentatori e altro... credo per via del loro mercato che rispetto all'hw per pc è sicuramente meno florido.. comunque ti copio la risposta dell'assistenza enermax per intero, dove hanno dato spiegazioni anche riguardo questo particolare.. da come hanno scritto non ci dovrebbero essere problemi di questo genere..

"E'' preferibile che la serie di Alimentatori Revolution sia abbinata ad un gruppo di continuità con uscita perfettamente sinusoidale dal momento che, per la natura dei loro circuiti interni, una forma approssimata può portare a possibili (ma non certi) danneggiamenti.Faccio poi presente che, come anche specificato sui manuali di utilizzo dei prodotti Enermax, si consiglia di scegliere sempre il gruppo di continuità in modo che quest''ultimo presenti potenze almeno pari, ma sarebbe meglio superiori, a quelle dell''Alimentatore cui viene connesso.Nel Suo caso abbinando questo gruppo la cui massima potenza di uscita è di 865W, si corre il rischio che questi ultimi non siano sufficienti a supportare in tutto la potenza fornita dall''Alimentatore stesso e che quindi non consentano di continuare la sessione lavorativa in caso di interruzione nell''erogazione di corrente.Si tenga conto anche del fatto che, sovente, vengono connessi all''UPS anche dei dispositivi esterni al PC quali Stampanti, Monitor, Scanner...etc."

Penso che avvisino soltanto, come è giusto che sia, anche se sembra banale, che se si vuole usare un ups è consigliabile usarne uno che sia in grado di sostenere perfettamente l'alimentatore, dando per scontato che l'utente avrà intenzione di sfruttare l'alimentatore anche al massimo del suo carico.. ma nel caso l'ups sia leggermente più ridotto, ma comunque più che sufficiente per l'energia che viene richiesta all'alimentatore, non credo che ci dovrebbero essere problemi.. anzi, ne sono abbastanza certo visto che ho parlato con tante parsone di questa cosa e nessuno mi ha avvisato di un eventuale problema di questo genere..

Tu comunque dopo aver letto anche la risposta dell'assistenza enermax, cosa ne pensi?

Per ora purtroppo non sono riuscito ancora ad acquistare niente e ho anche interrotto le 'ricerche'.. ma è comunque una cosa che riprenderò al più presto..
Spero ti sarà utile sapere che ho scritto ad Atlantis chiedendo informazioni riguardo la rumorosità dell'ups A03-HP2001, ossia se è dotato di ventole e quando entrano in funzione, la risposta è stata che non è dotato di ventole.. quindi si mantiene estremamente silenzioso come tutti gli ups a sinusoidale pura, durante qualsiasi modalità di utilizzo e carico energetico..
Ho letto da qualche parte che invece gli APC possono dare problemi di rumorosità, in quanto sono dotati di ventole.. e sarebbe importante sapere come funzionano.. cioè se ad esempio si avviano soltanto in caso di blackout, o in base al raggiungimento di una certa temperatura, o quando si applica un certo carico all'UPS, o altro..
Per adesso però ancora non ho scritto all'assistenza APC per avere queste informazioni..
Ho deciso comunque di assicurarmi principalmente riguardo la rumorosità perchè dopotutto sono 2 prodotti fra i modelli migliori delle due migliori marche di UPS in circolazione.. quindi di sicuro non ci sarà un grande divario di efficienza fra i due..

Magari ti dovresti trovare come me a scegleire fra questi due prodotti mi farebbe piacere sapere le tue considerazioni, o la somma delle opinioni che sei riuscito a raccoigliere in giro o magari informazioni dal supporto tecnico..

Io prima di decidere vorrei almeno scrivere ad APC per sapere delle ventole.. presto o tardi lo farò.. :)

Spero le mie considerazioni ti siano utili.. a presto.. ciao!
 

REBUS

Utente Attivo
806
48
CPU
Intel-I5-750@2.67GHz 3213MHz+Noctua NH-U12P
Scheda Madre
Asus p7P55D-EVO
HDD
Seagate-500 GB Sata II
RAM
Team Group DDR6-1600-4Gb
GPU
Powercolor 5750-512MB
Monitor
Samsung 19"
PSU
Corsair ModularPower HX650W
Case
Coolermaster HAF 922+Zalman ZM-MFC1Plus Black MultiFan Speed
OS
Seven-32Bit
Scelta fra due ups

salve a tutti(e due)
Mi sembra che facciamo molta confusione.
Se avete letto bene i consigli sul forum,che si rifanno,tra l'altro,alle specifiche consigliate dalle case produttrici di ups,è l'alimentatore che è "soggetto"all'ups,e questi non è che si "accontenta"di un ups qualsiasi.
Tra l'altro,occorre anche leggere il"perchè"si ha bisogno di acquistare un ups,se ne ho veramente bisogno,se me lo posso permettere ecc.ecc.
Quindi:
1)per una bestia come l'Enermax Revolution85+ 1250W ci vuole un ups che eroghi come minimo 1200W(reali);
siamo scarsi con un 1500w
2)fra APC e Atlantis(che mi è sembrato essere il marchio più accreditato dopo APC, giusto?):sbagliato completamente;
nessuno dei due,men che meno l'Atlantis si possono considerare il meglio in fatto di prodotti per fascia"consumer".
Se invece prendiamo i loro prodotti di fascia"server"....tanto di cappello.
Consiglio @rapp di orientare le ricerche con un metodo diverso.
3)" costi meno di 400€ e di qualsiasi altra marca";siamo lontani al costo medio di un ups on-line adatto ad un 1250W;
per reggere una configurazione con un'alimentatore di quella categoria si parte da circa €800-900,e forse anche di più.
Aggiungo che, nella scelta dell'ups, bisogna considerare anche altri parametri che non sono solo la potenza nominale e quella effettiva erogata;occorre leggere bene le specifiche tabellari di ogni prodotto per valutare se lo stesso è adatto.
 

Entra

oppure Accedi utilizzando
Discord Ufficiale Entra ora!